3层厂房,给中科院的核试验供电用的,每层一千平左右,均为大通间,一层4台 4MV.A油浸变压器32吨,8台干式变压器,二层2台4MV.A油浸变压器,14台干式变压器,三层14台干式变压器,层高10米, 油浸变压器根据规范要求单台容量40MV.A应设置自动灭火系统,因容量不满足可以不设自动灭火系统,那该采用怎样的消防?设消火栓似乎不合适吧,里面都是电气设备,因空间限制也不适合做气体灭火,该怎么办?消防仅靠灭火器吗?纠结中,求神。。。。。
3层厂房,给中科院的核试验供电用的,每层一千平左右,均为大通间,一层4台 4MV.A油浸变压器32吨,8台干式变压器,二层2台4MV.A油浸变压器,14台干式变压器,三层14台干式变压器,层高10米, 油浸变压器根据规范要求单台容量40MV.A应设置自动灭火系统,因容量不满足可以不设自动灭火系统,那该采用怎样的消防?设消火栓似乎不合适吧,里面都是电气设备,因空间限制也不适合做气体灭火,该怎么办?消防仅靠灭火器吗?纠结中,求神。。。。。
22楼
没注意看到楼主那”一千平米“几个字,这下看来真的没法用气体灭火了,难怪楼主这么苦恼啊,真是个杯具,这样对油浸变压器的问题可以用水喷雾,但是对干式变压器的保护就麻烦了,貌似对楼主这类建筑没有明确的规范条文规定干式的变压器该怎么做消防,建议干脆去咨询下消防队和审图机构,实在不行,心里没底全部水喷雾保护起来......然后建筑灭火器应设,室内消火栓如果可以的话建议设,但是水枪应采用塑料水枪,然后最好采用双级离心式喷雾水枪,这样使用起来比较安全,毕竟没有规范明确表明楼主的这类建筑可以不设室内消火栓啊,我也觉得不设有点点虚。
[
本帖最后由 painsin 于 2011-1-14 09:09 编辑 ]
回复
23楼
如果不缺钱就上干粉灭火系统。高度等问题都可以没问题的
回复
24楼
学习一下。。
回复
25楼
用气体灭火啊,气体灭火也可以做局部的啊,水喷雾毕竟还要泵,报警阀什么的,麻烦,空间占用也较大
回复
26楼
大开眼界了啊
回复
27楼
个人意见
1:本场所应设自动灭火系统,依据是规范中按特殊重要的设备室,核试验断电肯定是很危险的。
2:采用气体灭火系统或水喷雾系统均可,宜采用气体灭火系统,防护区超面积宜适当划分。
3:按规范变电所消火栓也是应该上的,建筑布局在电气房间外一般应有外廊,可考虑设置在类似位置。
回复
28楼
这个我们院要求使用 水喷雾系统
回复
29楼
还是应该上气体灭火
回复
30楼
这个项目,必须自动灭火系统的,属于重大科研类项目,要确保万无一失。:lol
应提供自动灭火方案给甲方审核。可考虑细水雾灭火。
回复
31楼
我觉得自动报警系统一定要上的
再者就是自动灭火系统的安全系数要高,采用误动作最小的系统。
回复