极其复杂的消防问题谁给解答一下???
xialiang3366
2011年01月09日 11:50:39
只看楼主

3层厂房,给中科院的核试验供电用的,每层一千平左右,均为大通间,一层4台 4MV.A油浸变压器32吨,8台干式变压器,二层2台4MV.A油浸变压器,14台干式变压器,三层14台干式变压器,层高10米, 油浸变压器根据规范要求单台容量40MV.A应设置自动灭火系统,因容量不满足可以不设自动灭火系统,那该采用怎样的消防?设消火栓似乎不合适吧,里面都是电气设备,因空间限制也不适合做气体灭火,该怎么办?消防仅靠灭火器吗?纠结中,求神。。。。。

3层厂房,给中科院的核试验供电用的,每层一千平左右,均为大通间,一层4台 4MV.A油浸变压器32吨,8台干式变压器,二层2台4MV.A油浸变压器,14台干式变压器,三层14台干式变压器,层高10米, 油浸变压器根据规范要求单台容量40MV.A应设置自动灭火系统,因容量不满足可以不设自动灭火系统,那该采用怎样的消防?设消火栓似乎不合适吧,里面都是电气设备,因空间限制也不适合做气体灭火,该怎么办?消防仅靠灭火器吗?纠结中,求神。。。。。
免费打赏
lcs37360
2011年01月09日 12:27:01
2楼
个人意见,仅供参考,
因为是科研项目,比较特殊,没有可比性,为了保证系统正常供电,发生意外时能够及时控制,采用水喷雾灭火系统保护是比较经济的,也是必要的。
回复
xialiang3366
2011年01月09日 12:30:10
3楼
但是水喷雾系统也只能保护到6台油浸变压器,干式变压器呢,还是没有保护措施。。。。
回复
mayuhua
2011年01月10日 11:28:11
4楼
干式变压器不用设置自动灭火设施吧,核电厂防火准则也没有要求设置呀.
9.4.2 干式变压器
干式变压器的火灾危害主要与绝缘物的类型有关,但一般情况下认为干式变压器的危险性小于油
浸变压器。干式变压器可以安装在室内。除非变压器的额定功率大于112kVA 或额定电压大于35000V,
否则不需要特殊的消防设备。干式变压器应安装在具有相应耐火极限的防火区内。
回复
xiongmaoji
2011年01月10日 13:58:38
5楼
干式变压器放在另外防火区内。油浸变压器采用水喷雾或高压细水雾灭火系统。干变采用推车灭火器。
回复
cs020231
2011年01月10日 22:37:33
6楼
变压器室可考虑水喷雾,配电柜等处可考虑采用火探,既然是国家级的项目,我觉得银子应当不是问题。很多都白折腾掉了都没事,何况这还是用在科研项目上。上吧。

[ 本帖最后由 cs020231 于 2011-1-10 22:42 编辑 ]
回复
cs020231
2011年01月10日 22:43:10
7楼
:L 好巧,这几个弟兄都是2004年7月7日注册的。
回复
葱爆羊肉
2011年01月10日 23:45:07
8楼
不明白为什么不能做气体灭火,气体灭火不管干式也好,湿式也好,通通适用,也不存在防火分区的转换问题,既然油浸变压器那能装水喷雾,那肯定也能装管网式的七氟丙烷及类似的气体灭火,肯定什么问题都没有。做水喷雾还涉及到泵房和水库的问题,气体灭火只需要隔个空间做个储瓶间即可,在科研为主的机构那,钱从来不是大问题,空间的合理运用才是重点。
回复
dubao2007
2011年01月11日 08:22:35
9楼
可以考虑一下干粉吗?
回复
dapeng791014
2011年01月11日 08:31:27
10楼
干式变压器的火灾危害主要与绝缘物的类型有关,但一般情况下认为干式变压器的危险性小于油
浸变压器。干式变压器可以安装在室内。
回复
ingiz
2011年01月11日 08:39:54
11楼
从来没机会接触类似的工程,学习一下!
回复