餐厅配线不满足消防要求。。?
swentao
swentao Lv.10
2011年01月08日 23:20:00
来自于防雷减灾
只看楼主

一家古建筑风格的餐厅,单层,200多平方,没有吊顶,当初为了美观,照明配线采用了护套线明敷于梁上,后来消防检查说配线必须穿管,请问有那个规范上有说明吗?还有哪里有说明什么情况下应采用应急照明?

一家古建筑风格的餐厅,单层,200多平方,没有吊顶,当初为了美观,照明配线采用了护套线明敷于梁上,后来消防检查说配线必须穿管,请问有那个规范上有说明吗?还有哪里有说明什么情况下应采用应急照明?
免费打赏
zzhspeed
2011年01月18日 11:51:38
22楼
都没找对规范,应该看下面这条:
民规
8.2.1 直敷布线可用于正常环境室内场所和挑檐下的室外场所。
8.2.2 建筑物顶棚内、墙体及顶棚的抹灰层、保温层及装饰面板内,严禁采用直敷布线。
回复
zzhspeed
2011年01月18日 11:53:32
23楼
所以既然是古建筑风格,那么主要装修材料应该是木头,这种情况走裸线是不符合规范的。

[ 本帖最后由 zzhspeed 于 2011-1-18 11:54 编辑 ]
回复
swentao
2011年01月18日 21:08:52
24楼
直敷的高度大于2.5米的,没有吊顶,古建筑风格都是木结构。。
回复
swentao
2011年01月18日 21:14:07
25楼
谢谢哦,应该是这个了,除了墙面外其余全是木头的,哎,当初不懂,现在翻工麻烦了,都营业了
回复
swentao
2011年01月18日 21:26:18
26楼
没有吊顶。。
回复