一家古建筑风格的餐厅,单层,200多平方,没有吊顶,当初为了美观,照明配线采用了护套线明敷于梁上,后来消防检查说配线必须穿管,请问有那个规范上有说明吗?还有哪里有说明什么情况下应采用应急照明?

一家古建筑风格的餐厅,单层,200多平方,没有吊顶,当初为了美观,照明配线采用了护套线明敷于梁上,后来消防检查说配线必须穿管,请问有那个规范上有说明吗?还有哪里有说明什么情况下应采用应急照明?
免费打赏
张定
2011年01月12日 08:18:18
12楼
考虑用PVC线槽作改造.
回复
ljphb
2011年01月12日 08:47:34
13楼
消防没说错,是要穿金属管且防火保护。
回复
yamahaya
2011年01月12日 11:55:15
14楼
进来学习的:)
回复
yyy0oo
2011年01月12日 14:23:54
15楼
建筑设计防火规范,明装穿不燃管或者钢管,或者暗埋
回复
gao562
2011年01月12日 20:11:53
16楼
每天一个内容,学习365个经验~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复
电气之家
2011年01月12日 20:15:39
17楼
必须穿管。穿钢管或水煤气管。依《民规》8. 2.5 直敷布线在室内敷设时,电线水平敷设至地面的距离不应小于2.5m,垂直敷设至地面低于1.8m部分应穿导管保护。
餐厅属于人流密集场所,当然要设置应急照明,,以及疏散指示。
回复
atu16
2011年01月12日 22:02:19
18楼
不在可燃物上附着,不暗埋的话,符合规范要求。但你又不得不按消防主管部门的意见,除非你能解释到他同意不穿管。
回复
chen97531
2011年01月13日 13:44:39
19楼
我是来学习的
回复
刘卿强
2011年01月13日 14:15:04
20楼
第5.2.2条 瓷(塑料)夹布线宜用于正常环境的屋内场所和挑檐下的屋外场所。鼓形绝缘子和针式绝缘子布线宜用于屋内、外场所。
8.2,4 直敷布线的护套绝缘电线,应采用线卡沿墙体、顶棚或建筑物构件表面直接敷设。
8. 2.5 直敷布线在室内敷设时,电线水平敷设至地面的距离不应小于2.5m,垂直敷设至地面低于1.8m部分应穿导管保护。
回复
fengyachaop77
2011年01月14日 16:47:36
21楼
消防有内部的规范,让怎么改就怎么改就行了。从实际使用来说不穿管不安全,容易被老鼠咬坏等因素,若是你明敷的线中间有间距,像户外瓷瓶布线似的,老鼠咬破线皮后不会发生短路消防部门应该会勉强通过,所以嘛,既然是穿管为了使用安全就用钢管(KBG)吧,费点钱以后使用起来会安全的多。E