水泵变频调速运行的节能原理
shhspump1
shhspump1 Lv.2
2011年01月06日 13:28:54
只看楼主

以"大港油田采油五厂西二联污水泵变频调速系统"为例加以介绍。本系统采用一控三方案,实现了任何一台电机都可以工/变频切换;实现了同一电机工频、变频互锁以及三台电机变频互锁功能;实现了即可现场手动控制,又可远 方手动控制功能;实现了现场监视变频器输出频率、污水管压力功能;实现了闭环自动调速控制,降低了调节阀门的劳动强度1、系统组成 主要如四部分组成: 1)控制对象:三台电机M,其功率均为110KW,与之相应的三台污水泵P。

以"大港油田采油五厂西二联污 水泵变频调速系统"为例加以介绍。本系统采用一控三方案,实现了任何一台电机都可以工/变频切换;实现了同一电机工频、变频互锁以及三台电机变频互锁功能;实现了即可现场手动控制,又可远 方手动控制功能;实现了现场监视变频器输出频率、污水管压力功能;实现了闭环自动调速控制,降低了调节阀门的劳动强度

1、系统组成
主要如四部分组成:
1)控制对象:三台电机M,其功率均为110KW,与之相应的三台污水泵P。
2)变频调速器:选用富士FRN110P11S-4CX,适配通用电动机负载110KW,额定容量160KVA,额定输出电流210A,过载容量为110%额定输出电流、1分钟。
3)压力变送器:选用意大利杰夫伦TKG 10-30VDC/0-1Mpa, 用于控制污水管出口压力,并将压力信号变换为4-20mA的标准电流信号,输入到调节器。
4)回路调节器(PID):选用日本理化CD901,输入信号为4-20mA,输出为PID控制信号4-20mA。

2、系统运行情况

由压力变送器测出污水管的压力,并转换成与之相对应的4-20mA标准信号,送到调节器,调节器与本系统生产工艺所需的控制指标(预先设定在PID内)相比较,得出偏差,其偏差值由调节器按调节规律进行运算,得出调节信号,直接送到变频器,从而使变频器将输入为380V/50HZ的交流电变成输出为0-380V/0-50HZ连续可调的电压/频率交流电,直接供给污水泵电机。

信息来源: http://www.shhspump.com