公共卫生间荷载取值???按照03//09版全国民用建筑技术工程措施,附录对楼面活载的补充,设‘浴缸’的卫生间活载取4kN/m2,而对‘有分隔的蹲厕公共卫生间(包括填墙和隔料)’取8kN/m2或实际,请问有人在做具体工程设计时取8kN/m2,或者在什么情况下应按技术措施对公共卫生间的活载取8kN/m2?这样的公共卫生间在实际生活中卫那类???谢谢:) :) :)
公共卫生间荷载取值???
按照03//09版全国民用建筑技术工程措施,附录对楼面活载的补充,设‘浴缸’的卫生间活载取4kN/m2,而对‘有分隔的蹲厕公共卫生间(包括填墙和隔料)’取8kN/m2或实际,请问有人在做具体工程设计时取8kN/m2,或者在什么情况下应按技术措施对公共卫生间的活载取8kN/m2?这样的公共卫生间在实际生活中卫那类???谢谢:) :) :)
12楼
蹲厕不考虑板自重,取7
回复
13楼
这是算上垫起来的荷载吧,我们一般是把这部分荷载当恒载算得
回复
14楼
公共卫生间一般都是抬起来的,而且还有隔板,8.0应该是考虑了这些因素。
回复
15楼
意见和楼上的相同
回复
16楼
商场,学校等人流密集,
还有小便槽,多个蹲位及活荷载按8.0来取,因为已明确说明包括隔断及填料等
所以恒荷载只考虑面层荷载就可以了
回复
17楼
是的,取8.0并不保守,实际上是刚刚好,再少就存在安全隐患了
回复
18楼
具体情况具体分析吧
回复
19楼
我们院里取得是9.0,折中,这个甲方提不出什么意见的。
回复
20楼
下沉的卫生间还是的取大点啊,而且隔墙也换算进去了,8kn/m2并不大
回复
21楼
看来大家的取值还是有差别的!
回复