公共卫生间算不算做消防排烟面积???
frankli_bbs
2015年01月21日 14:29:08
来自于通风排烟
只看楼主

内区、无外窗,面积也超规范。规范说经常有人停留或可燃物较多,且面积如何如何。现在的关键就看公共卫生间算不算经常有人停留? 大家一般怎么处理?把它划入消防排烟面积做机械排烟吗?

内区、无外窗,面积也超规范。规范说经常有人停留或可燃物较多,且面积如何如何。现在的关键就看公共卫生间算不算经常有人停留? 大家一般怎么处理?把它划入消防排烟面积做机械排烟吗?
云飘飘
2015年01月22日 05:53:20
2楼
没有外窗的时候都划入防烟分区,除非门是防火门。
回复
王农勤
2015年01月22日 10:48:10
3楼
在防火分区内时,应该要计算的。
回复
lsy207207
2015年01月24日 11:19:40
4楼
楼上的朋友,你好。根据GB50098-2009第4.1.1.2条,水泵房、污水泵房、涮洗室、厕所等无可燃物的房间,其面积可不计入防火分区的面积之内。希望能对你有所帮助。
回复
貌似很忙
2015年02月02日 17:08:06
5楼
我都是按照规范对做自动喷水的要求处理的,高规规定一类高层公建大于5平方米卫生间做自动喷水,无自然排烟条件的我就做了
回复
luochongchong
2017年03月20日 10:59:44
6楼
非常好的资料, 谢谢分享。
回复
lossless
2017年03月21日 16:07:59
7楼
大家讨论下。。。。。。。。。。。
回复
jilinlugong
2017年03月22日 09:11:35
8楼
我也不太清楚。如果无外窗的卫生间,因认为吸烟引起火灾的话,排烟要不要考虑呢? 现在一涉及到消防都精神高度紧张。
回复

相关推荐

APP内打开