请问只有一层的公共卫生间需要设置环形通气立管吗?
daiyun257
daiyun257 Lv.2
2015年10月26日 22:56:25
只看楼主

请教:只有一层的公共卫生间,有6个以上大便器连接的横支管需要设置环形通气立管吗?如果设置了环形通气立管,怎样排出呢,从屋顶还是侧墙排出?另外平面和系统图该如何表示啊?谢谢

请教:只有一层的公共卫生间,有6个以上大便器连接的横支管需要设置环形通气立管吗?
如果设置了环形通气立管,怎样排出呢,从屋顶还是侧墙排出?
另外平面和系统图该如何表示啊?谢谢
daiyun257
2015年10月26日 23:01:01
2楼
哦,不好意思,不是环形通气立管,是环形通气管:P
回复
陆耀
2015年10月30日 11:26:07
3楼
我觉得直接侧墙排出。
回复
daiyun257
2015年10月30日 17:33:31
4楼
陆耀 发表于 2015-10-30 11:26 我觉得直接侧墙排出。请问您的意思是还是要通气管,不过从侧墙排出吗?
回复
陆耀
2015年11月02日 08:53:17
5楼
daiyun257 发表于 2015-10-30 17:33 请问您的意思是还是要通气管,不过从侧墙排出吗?透气管肯定是要的,不一定非要和污水管伸顶透气,就近接出去也行。
回复
飞机都去哪了
2015年11月02日 09:17:45
6楼
如果是在一层,可以分两根管排出去,就可以不要设通气管了
回复
dandanjita
2015年11月02日 14:32:57
7楼
通气管是必须有的
回复
电气范
2015年11月02日 16:54:19
8楼
给排水规范4.6.3条规定需要设置环形通气管
回复
yuanzhw
2015年11月02日 21:43:10
9楼
多设几个单排管不就完了吗 如果长度太长 还是要环形通气管的 至于伸顶还是侧墙 那就看美观问题了 如果有裙楼 还是伸顶吧
回复
安穆明weibo
2015年11月03日 09:51:30
10楼
一层可以侧墙通气嘛
回复
dhc10330216
2015年11月03日 17:22:56
11楼

一层可以侧墙通气嘛
回复