二、规范要求
1、卫生间的布置
(1)、 每套住宅应设卫生间,第四类住宅宜设二个或二个以上卫生间。每套住宅至少应配置三件卫生洁具,不同洁具组合的卫生间使用面积不应小于下列规定:
A、设便器、洗浴器(浴缸或喷淋)、洗面器三件卫生洁具的为
3m2
;
B、设便器、洗浴器二件卫生洁具的为
2.50m2
;
C、设便器、洗面器二件卫生洁具的为
2m2
;
D、单设便器的为
1.10m2
。
(2)、卫生间
不应直接布置在下层住户的卧室、起居室(厅)、餐厅和厨房的上层。
可布置在本套内的卧室、起居室(厅)和厨房的上层;并均应有防水、隔声和便于检修的措施。(注:卫生间也不能布置在工人房的上层,但可布置在储藏间的上层)
(3)、套内应设置洗衣机的位置。
(4)、卫生间应设置便器、洗浴器、洗面器等设施或预留位置。
(5)、卫生间可布置在地下室或半地下室,且必须采取采光、通风、日照、防潮、排水及安全防护措施。
(6)、大户型主卫生间宜洗、浴分间设,洁具设施要与户型档次相匹配;应设管道井。
(7)、 当下层为商用空间时,结构设计时应考虑卫生间洁具的布置,避免洁具正下方是大梁,导致无法居中安装。
2、层高和室内净高
(1)、卫生间的室内净高不应低于2.20m。
(2)、卫生间内排水横管下表面与楼面、地面净距不应低于1.90m,且不得影响门、窗扇开启。
3、门窗
(1)、卫生间门洞最小尺寸0.70m(洞口宽度)、2.00m(洞口高度)(门洞口高度不包括门上亮子高度,洞口两侧地面有高低差时,以高地面为起算高度。)
(注:卫生间门 750x2100,位于门洞外樘;门下方宜设300x300或250×450通风百页;无百页者,门下空隙不应小于30mm;卫生间、厕所采用钢门框或推拉门时,门洞口宽度可为0.60m。)
(2)、无前室的卫生间的门不应直接开向起居室(厅)或厨房。
(3)、卫生间外窗设计
① 由于卫生间有较强的私密性和较高的采光通风要求,卫生间窗若采用常规的距地900mm、宽600~900mm、高1500mm外窗,会导致对外面积太大,不利于私密性,倘若拉上窗帘,则又造成采光通风不利。因此卫生间设计中窗窗台高一般
1300~1500mm左右
,窗扇上悬,这样窗可常开,既保证了卫生间的采光通风效果,又不影响私密性。(注:立面有特殊造型要求的窗、景观卫生间除外)
②
当两户卫生间位于凹槽相对布置时,窗应错位布置避免通视;卫生间窗宜采用磨砂玻璃。
(4)、卫生间的门,应在下部设有效截面积不小于0.02㎡的固定百叶,或距地面留出不小于30mm的缝隙。(目的在于当卫生间的外窗关闭或暗卫生间无外窗时,所需的门进风,这种保证有效的排气,应有足够的进风通道。)
4、室内环境
采用自然通风的房间,其通风开口面积应符合下列规定:
(1)、明卫生间的通风开口面积不应小于该房间地板面积的
1/20
。
(2)、严寒地区卫生间应设自然通风道。
注释:无直接自然通风的卫生间一般设置自然通风道或通风换气设施。自然通风道的位置宜设于窗户或进风口相对的一面,以保证全室换气。
(3)、是否明卫跟地域有关(大连、西安、上海等允许双卫或多卫时有一暗卫)
5、其他专业设计点
1.结构
现在的设计中通常做法宜降低卫生间内结构板标高300~400mm(注:原因详见水章节),一般情况下要求卫生间楼、地面标高要低于相邻房间的楼、地面20 mm。
2.给排水
(1)、卫生间排水采用同层排水或侧向排水。
(2)、建筑标准要求较高的多层住宅和10层及10层以上高层建筑卫生间排水设专用通气立管(为使排水系统空气流通,压力稳定,防止水封破坏而设置的与大气相通的管道),阳台排水设伸顶通气管。(各个地区的要求有异)
(3)、住宅的污水排水横管宜设于本层套内,便于检修和疏通。
(4)、所有卫生器具自带或配套的存水弯,其水封度不得小于50mm。(由于水封蒸发损失、自虹吸损失以及管道内气压变化等因素而要求的最低限)
(5)、卫生器具和配件应采用节水型产品,不得使用一次冲水量大于6L的坐便器。(《住宅建筑规范》搜建筑网)
(6)、给水和集中热水供应系统,应分户分别设置冷水和热水表。卫生器具和配件应采用节水性能良好的产品。管道、阀门和配件应采用不易锈蚀的材质。
(7)、地下室、半地下室中低于室外地面的卫生器具和地漏的排水管,不应与上部排水管道连接,应设置集水坑用污水泵排出。
(8)、卫生间的排水立管应单独设置,且排水管道不得穿越卧室。
(9)、地漏
布置洗浴器和布置洗衣机的部位应设置地漏,其水封深度不应小于50mm。构造内无存水弯的卫生器具与生活排水管道连接时,在排水口以下应设存水弯,其水封深度不得小于50mm。布置洗衣机的部位宜采用能防止溢流和干涸的专用地漏。
卫生间应从门口向地漏找坡度;地漏应设在室内最低端并靠近浴盆或淋浴喷头。
3.电气
(1)、住宅卫生间一般设有洗浴设备,属于严重潮湿场所,电源插座应设置漏电保护装置,电源插座漏电电流保护装置的动作电流可定为30mA。(《漏电保护器安装和运行》、《民用建筑电气设计规范》)
(2)、卫生间的电源插座宜设置独立回路,减少电气火灾的危险。
(3)、洗浴设备的卫生间应作等电位联结。
(4)、任何开关的插座,必须至少距淋浴间的门边0.6m以上,并应有防水、防潮措施。
4.通风和空调
(1)、无外窗的卫生间应设置有防回流构造的排气通风道,并预留安装排气机械的位置和条件。
(2)、卫生间的门,应在下部设有效截面积不小于0.02平方米的固定百叶,或距地面留出不小于30mm的缝隙。(注:主要针对卫生间的外窗关闭或暗卫生间无外窗时,必需通过门进风)
(3)卫生间排气道、排气扇设置
① 一般排气道设置应避免靠近给水管及设在门后;如条件限制必须设在门后时,一定注意门垛净尺寸满通风道的安装尺寸;`
② 排气道大小尺寸应选用标准图集,排气道截面为矩形,进气口设在长边、短边均可,排气口高度一般洞中心距地2600mm。(注:按实际装有排气道的建筑楼层数来选取)
③ 卫生间的排水干管与排风道不可共用。
④ 卫生间排气扇一般设置在能直通室外的实墙或卫生间的窗固定扇上,洞口大小一般为≥Φ200的圆洞,或为≥200×200的方洞。
⑤ 普通有外窗的卫生间排气扇应安装在窗固定扇上或安装在卫生间能直通室外的实墙上;高档次宜结合吊顶设吸顶式排风扇;无外窗的卫生间排气扇应与通风道排风口相连。
⑥ 当卫生间为暗厕应设通风道。(大部分地区现在都是明卫生间,但大连等地区当住宅设双卫时,允许其中一个为暗厕)
5.采暖
(1)、 设置集中采暖系统的普通住宅的室内采暖计算温度,卫生间为18摄氏度,且有洗浴器并有集中热水供应系统的卫生间,宜按25摄氏度设计。
(2)、严寒地区和寒冷地区卫生间宜设集中采暖系统。一般采用散热器供暖和浴室暖灯供暖(电热设备采暖或浴霸)、地板辐射采暖等方式。
(3)、北方地区卫生间散热片位置设计时一定要与电气专业互相配合以免互相矛盾,如将插座设在散热片的后面。
6.燃气
套内燃气热水器的设置,应符合下列规定:
(1)、 除密闭式燃气热水器外,其它燃气热水器不应设置于卫生间和其它无自然通风的部位。
(2)、安装热水器卫生间,应预留安装位置和给排气的孔洞。