商场公共卫生间有6个大便器要设置环形通气管么?
pangabc0
pangabc0 Lv.3
2014年09月17日 15:05:11
只看楼主

商场公共卫生间有其中6个大便器,共四层卫生间是这样的,一个排水立管连接女卫生间这边大便器,另一个排水立管连接男卫生间大便器,五层是住宅楼,排水立管穿不了,请问这样商场公共卫生间怎么解决通气呢?要设置环形通气管么?怎么设置环形通气管呢?

商场公共卫生间有其中6个大便器,共四层卫生间是这样的,一个排水立管连接女卫生间这边大便器,另一个排水立管连接男卫生间大便器,五层是住宅楼,排水立管穿不了,请问这样商场公共卫生间怎么解决通气呢?要设置环形通气管么?怎么设置环形通气管呢?

QQ图片20140917145443.jpg

hanweilong
2014年09月17日 15:27:52
2楼
《建规》4.6.3 1.连接4个及4个以上卫生器具且横支管长度大于12米的排水横支管;
2.连接6个及6个以上大便器的污水横支管:
3.设有器具通气管。
回复
jiawan007
2014年09月17日 15:37:21
3楼
毫无疑问,必须设置环形通气管。
回复
pangabc0
2014年09月17日 17:08:07
4楼
jiawan007 发表于 2014-9-17 15:37 毫无疑问,必须设置环形通气管。怎么设置环形通气管呢?能给出一个建议么?
回复
pangabc0
2014年09月17日 17:11:40
5楼
watersupply010 发表于 2014-9-17 15:27 《建规》4.6.3 1.连接4个及4个以上卫生器具且横支管长度大于12米的排水横支管; 2.连 …一根排水立管连接女卫生间这边大便器,另一根排水立管连接男卫生间大便器,还是一根排水立管就可以加上通气立管呢?
回复
lxm456456
2014年09月17日 23:38:05
6楼
需要设置环形通气管
回复
云飘飘
2014年09月18日 06:23:06
7楼
连接六个级以上大便器需要设置环形通气管
回复
版专攻
2014年09月18日 08:38:54
8楼
两个方法处理,1.设置环形通气管,可以看建水规的条文解释,有图示;2,.女卫上下设两个立管,上端汇合通气管后侧墙排至室外(注意与住宅窗户的距离)
回复
小时工
2014年09月18日 08:40:10
9楼
nlp125 发表于 2014-9-18 08:38 两个方法处理,1.设置环形通气管,可以看建水规的条文解释,有图示;2,.女卫上下设两个立管,上端汇合通气管 …正解
回复
王农勤
2014年09月18日 09:11:34
10楼
肯定要设置的,具体方法,见建筑给排水设计手册。