公共卫生间荷载取值,8kN/m2-什么情况?
京梦雨萍
2011年01月05日 19:43:16
只看楼主

公共卫生间荷载取值???按照03//09版全国民用建筑技术工程措施,附录对楼面活载的补充,设‘浴缸’的卫生间活载取4kN/m2,而对‘有分隔的蹲厕公共卫生间(包括填墙和隔料)’取8kN/m2或实际,请问有人在做具体工程设计时取8kN/m2,或者在什么情况下应按技术措施对公共卫生间的活载取8kN/m2?这样的公共卫生间在实际生活中卫那类???谢谢:) :) :)

公共卫生间荷载取值???
按照03//09版全国民用建筑技术工程措施,附录对楼面活载的补充,设‘浴缸’的卫生间活载取4kN/m2,而对‘有分隔的蹲厕公共卫生间(包括填墙和隔料)’取8kN/m2或实际,请问有人在做具体工程设计时取8kN/m2,或者在什么情况下应按技术措施对公共卫生间的活载取8kN/m2?这样的公共卫生间在实际生活中卫那类???谢谢:) :) :)
免费打赏
zhc_19
2011年05月13日 09:07:43
22楼
我们这里取5 ,学习了
回复
eaeeea
2011年05月13日 09:21:38
23楼

卫生间的面层做法应该归属于恒载啊,活载没必要取那么大啊。。。。
回复
kongvivi
2011年05月13日 11:21:32
24楼
有蹲坑的?一般是折算到恒载里
回复
shijugang
2011年05月13日 11:42:34
25楼
我觉得具体情况具体分析吧,荷载规范规定的卫生间活荷我认为是包括了卫生器具的,至于是否为下沉或垫高,那就按照材料分层做法去计算了,隔墙荷载也 按照规范规范折算
回复
zlf328175664
2013年04月04日 23:28:52
26楼
如果取8的话,那恒载就只有结构层和吊顶吗?
回复
danshen2013
2013年04月05日 02:37:15
27楼
活荷载取2.5
回复
chaoyuanyuanhappy
2013年04月09日 16:20:35
28楼
学习啦,谢谢楼上的分析,很清楚
回复
无间道
2013年04月10日 05:53:58
29楼
对于大型公建,如体育馆,火车站等,应该是合适的
回复
建筑的魂
2013年04月10日 09:12:24
30楼
:victory::victory::victory:
回复
不能说zzh
2013年08月16日 10:48:33
31楼
恒载加活载一般家里有6.5差不多吧!
回复