现有一个工程,上面是小套间的住宅,下面是架空的大型商场,问题就是有许多卫生间布置在商场的中间,该如何处理这个问题?大家帮帮我!多谢了!
现有一个工程,上面是小套间的住宅,下面是架空的大型商场,问题就是有许多卫生间布置在商场的中间,该如何处理这个问题?大家帮帮我!多谢了!
2楼
只要不违反规范,怎么都可以.这不好说,你得说个具体的工程概况来_先.
回复
3楼
谢谢,对于立管采用包管,那对于横管最好如何处理好呢?
是否可以把卫生间的层面抬高或降底?
若没有,吊顶会不会太高,还有如何处理漏水问题呢?
回复
4楼
具体情况是这样,建筑的问我:下面是一个用于理发美容大型商场,中间架空,而上面是小套间,则大商场上面有多个卫生间,所以不知如何来处理,没有其他很多的管子,所以想吊顶会不会因为这样而要很高?
回复
5楼
商场层高做高一点,上面卫生间的管道在商场吊顶内做管道转换.
回复
6楼
楼上所说我觉得是最好的解决方法.
回复
7楼
既是商场,不用考虑噪音,
做防水型吊顶即可。
回复
8楼
ddupfang,如果考虑噪音又该如何处理呢,
linyinong,管道转换是否就是在吊顶内把商场中间内立管弯到柱边或墙边呢?
多谢了,我有太多不懂的地方!
回复
9楼
多根立管或支管汇入总横干管中,再找合适的地方出户.
回复