各位老师:我接手的洁净棚是电子厂车间,大小为4.7m×3m×2.2m,洁净等级为10级。请问如何选择FFU,如何计算风量?谢谢!
各位老师:我接手的洁净棚是电子厂车间,大小为4.7m×3m×2.2m,洁净等级为10级。请问如何选择FFU,如何计算风量?谢谢!
2楼
各位朋友们,你们要知道怎么去算啊,不能做的时候总是来找方案
临时抱佛脚是做不好什么工程的,看你的积分我实在是不愿多说什么
但毕竟来这里了,我的原则不变的,有问必答
归入正题:10级洁净室,满布FFU,采用垂直单向流,风速0.3~0.5米每秒,地板下回风,设置回风墙,根据换气次数与人员数量确定新风量
你的房间高度太低了
回复
3楼
谢谢!受教了,希望以后能有高人来多多指教。
回复
4楼
谢谢!受教了,希望以后能有高人来多多指教。
回复
5楼
请问这个谁有有具体一点的选择教程,步骤。谢谢了
回复
6楼
你说的是不用垂帘的吧?一般洁净棚是设置在洁净大空间里的,比如在千级里设置百级洁净棚,用垂帘的更实用啊!?不是吗?
回复
7楼
蓝星星带领不少新人渡过了难关啊,真的很感谢ta,有机会请你吃饭
回复
8楼
:) 楼主问的应该是局部洁净棚,四周支架,顶FFU+封板,围防静电帘+门条帘的那种吧?
回复