求助:洁净棚的风机选择和风量计算
dgritong
dgritong Lv.2
2006年03月08日 11:13:51
只看楼主

各位老师:我接手的洁净棚是电子厂车间,大小为4.7m×3m×2.2m,洁净等级为10级。请问如何选择FFU,如何计算风量?谢谢!

各位老师:我接手的洁净棚是电子厂车间,大小为4.7m×3m×2.2m,洁净等级为10级。请问如何选择FFU,如何计算风量?谢谢!
免费打赏
deathgod007
2006年03月08日 13:21:56
2楼
各位朋友们,你们要知道怎么去算啊,不能做的时候总是来找方案
临时抱佛脚是做不好什么工程的,看你的积分我实在是不愿多说什么
但毕竟来这里了,我的原则不变的,有问必答
归入正题:10级洁净室,满布FFU,采用垂直单向流,风速0.3~0.5米每秒,地板下回风,设置回风墙,根据换气次数与人员数量确定新风量
你的房间高度太低了
回复
lylliu123
2006年03月09日 09:09:34
3楼
谢谢!受教了,希望以后能有高人来多多指教。
回复
lylliu123
2006年03月09日 09:09:43
4楼
谢谢!受教了,希望以后能有高人来多多指教。
回复
qcwu
2009年04月26日 13:43:40
5楼
请问这个谁有有具体一点的选择教程,步骤。谢谢了
回复
633zxh05
2009年04月28日 10:35:25
6楼



你说的是不用垂帘的吧?一般洁净棚是设置在洁净大空间里的,比如在千级里设置百级洁净棚,用垂帘的更实用啊!?不是吗?
回复
editon
2009年04月29日 14:01:06
7楼
蓝星星带领不少新人渡过了难关啊,真的很感谢ta,有机会请你吃饭
回复
hitrusthd
2009年06月23日 12:02:52
8楼
:) 楼主问的应该是局部洁净棚,四周支架,顶FFU+封板,围防静电帘+门条帘的那种吧?
回复

相关推荐