地下多层车库排烟部分问题
ya200533
ya200533 Lv.3
2010年12月29日 17:27:38
来自于通风排烟
只看楼主
45b5294de347cf611bea.pdf
4.7 KB
立即下载
免费打赏
shi198705
2011年01月13日 16:39:02
12楼
我找不出同意4楼的理由,那本规范要+。如果地下1层汽车出入口+防火卷帘,那么就不能自然补风是确定的,但是为什么要+防火卷帘呢,简直画蛇添足。 如果照你那么说的话,就不会有汽车车道自然补风这个词了
回复
gtbilly
2011年01月13日 18:57:45
13楼
汽规说的很清楚,汽车坡道出入口应采用水幕,防火卷帘或甲级防火门与停车区隔开。。。
只有入口采用水幕及自动灭火系统时是可以自然补风的。。。。水幕的喷水量比较大,一般不采用。。。
其他两种在火灾时须关闭,无法自然补风,必须机械补风。。。。
所以我们在设计前都问清楚建筑是采用哪种隔断方式,以明确是做自然还是机械补风,再者方便给电气提资料。。。。
回复
laotian802
2011年01月17日 10:48:04
14楼
每一个防火分区都应该机械送风的吧,同意再同意4楼:)
回复
mengxianfad
2011年02月12日 11:32:53
15楼
我也同意4楼的观点
回复

相关推荐