同一配电室中两台变压器,一台接地了另一台保护也会动作吗?
淮岸听风
淮岸听风 Lv.12
2010年12月29日 11:26:59
来自于变压器
只看楼主

10KV配电室中有两台变压器,10KV为单母线,两台变压器高压侧接在同一母线段上,400V侧各自带A、B段母线,无母联,A、B段母线为独立的。变压器高压侧为三角形接线,低压侧为星形-11接线,同一配电室中,两台变压器的中性点是接地,接地点相距十多米。如果运行中一台变压器低压侧出线接地故障,另一台变压器保护装置会动作吗?两台变压器中性点上都配有零 序电流互感器---------两台变压器同型号,CT,保护装置 ,零序CT和整 定值、低压侧开关的配置都相同。

电老鼠按:请各位仔细看后面的回帖!特别是鄙人的在14、18、23楼的回帖。

如果有不同看法的,欢迎大家提出来交流,摆出自己的论点,并要有分析。不要只是简单的回复:另一台会跳或不会跳!

欢迎讨论、甚至争论,我们的目的是大家共同进步!^_^


[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-1-3 11:08 编辑 ]
免费打赏
淮岸听风
2010年12月31日 10:06:25
12楼
谢谢楼上分析,我说得零序电流不是通过变压器绕组传递,而是通地变压器中性点的接地导线传递,毕竟同一配电室中,两变压器的中性点是接于同一接地网中的。。。。会有这种可能吗?
回复
sunjinghua6869
2010年12月31日 11:00:56
13楼
怎么可能,有电位差才会有电流。
回复
zyz8438
2010年12月31日 11:28:35
14楼
看看是不是这种接地方式?零序CT是在1/2/3/4中的什么地方?

1.JPG
回复
淮岸听风
2010年12月31日 11:44:42
15楼
电老鼠你 狠强,图都帖出来了:handshake 热心负责的好版主,谢谢

零序电流互感器装在4处。中间没有母联开关。

[ 本帖最后由 wangym3680 于 2010-12-31 11:47 编辑 ]
回复
zyz8438
2010年12月31日 12:29:26
16楼
CT安装在4处,只能实现接地故障保护,无法实现不平衡保护(即零序保护)。如图上所示,正常运行时的不平衡电流不会经过本变压器中性点处(4处)的零线CT,反而会有一部分分流经过另一台变压器中性点的零序CT,当然,一般这个电流不大!
回复
sdbly
2010年12月31日 12:40:16
17楼
学习中 老鼠很强:lol :lol
回复
zyz8438
2010年12月31日 12:41:56
18楼
更大的问题在于单相接地时:

一段某馈线发生接地故障的时候,根据上图的电流路径法,馈线接地电流经自身PE线流到PE母排上,此时发生了分流,大部分经过PE母排回到1#变压器中性点(不经过零序CT),另外一部分接地故障电流,流经2#变压器中性点(过零序CT),再经接地网,回到1#变压器中性点(经过零序CT)。由于接地电阻比PE母排的电阻要大得多,所以后者分流较小。

如果通过流经2#变压器的分流小到无法启动保护,那么,由于大部分接地故障电流不经过1#变压器中性点CT,所以,2台变压器都不会跳闸。其中1#变压器属于拒动!

如果接地网接地电阻较小,流经2#变压器的分流也较大,超过保护定值,那么,由于该部分分流即通过了1#变压器中性点CT,又经过了2#变压器中性点CT,所以,2台变压器都会跳闸。其中2#变压器属于误动!
回复
zyz8438
2010年12月31日 12:43:59
19楼
楼上的分析是基于A、B段PE母排是连通的。不知道现场是否这样?
回复
淮岸听风
2010年12月31日 14:42:09
20楼
A、B段的PE铜排是不连通的,但是都与配电室内接地网相连。这样的接法会怎样?
回复
zyz8438
2010年12月31日 14:48:24
21楼
PE母排不直接连通,但是都是多次重复接地的,也就是连通的。跟我18楼的分析一样,会发生保护拒动和误动!
回复

相关推荐

APP内打开