图纸上说的消除多少次的谐波,我看施耐德的书上有说,电抗器主要起到消除系统谐振的作用,其主要作用并不是消除谐波
图纸上说的消除多少次的谐波,
我看施耐德的书上有说,电抗器主要起到消除系统谐振的作用,其主要作用并不是消除谐波
12楼
楼主可能把电容器组中的串联电抗器的抑制高次谐波的作用理解错了!
我们说串联电抗器有抑制高次谐波的作用,并不是说它能消除电网系统中存在的高次谐波。而是防止谐波对电容器造成危害,避免电容器的接入会对电网谐波的过度放大和谐振发生。
回复
13楼
新手上路 感谢各位前辈分享经验~~新手上路 感谢各位前辈分享经验~~
回复
14楼
比如系统三次谐波含量较高,此时电容器、电抗器调谐频率在3次附近,也就是150HZ,那么这个支路对三次谐波阻抗最小,三次谐波大部分都从这个支路流过,不再流入电网,从而起到滤波作用,
如果调谐频率为4,4.5等,作用就只是为了防止三次谐波流入该电容器支路,导致支路过流,是为了保护电容器的,保证补偿的,是抗谐波,谐波依旧流入电网,没有滤波作用
回复
15楼
这个东西不明白,惭愧了~
回复
16楼
主要用于限流及滤波!当并联电容器装置接入电网处的背景谐波为5 次及以上时,宜取4.4%~6%;当并联电容器装置接入电网处的背景谐波为3 次及以上时,宜取12%;亦可采用4.5%~6%与12%两种电抗率。
回复
17楼
电容柜内的电抗器作用,大家可参考一下汤继东的
<中低压电气设计与电气设备成套技术>
相关章节,内有很详细的解答
中低压电气设计与电气设备成套技术>
回复
18楼
这个以前未仔细去了解,学习了,以后要多注意这方面的问题。
回复
19楼
简单的说,串联电抗器只是抑制电网中的谐波对电容器的影响,是保护电容器的。
但串联电抗器起不到消除电网中谐波的作用!
回复
20楼
电抗器主要起到消除系统谐振的作用
回复
21楼
我们这谐波是整流系统引起的,安装了一套滤波器,领导不敢用啊。怕系统谐振。
回复