图纸上说的消除多少次的谐波,我看施耐德的书上有说,电抗器主要起到消除系统谐振的作用,其主要作用并不是消除谐波
图纸上说的消除多少次的谐波,
我看施耐德的书上有说,电抗器主要起到消除系统谐振的作用,其主要作用并不是消除谐波
2楼
电容器组串联的电抗器的主要作用有2点:
1、抑制谐波;
2、限制合闸涌流。
对于用在不同系统中的电容器,其串联电抗器的选择是不同的。
如不用考虑谐波影响,仅考虑限制合闸涌流,那么电抗器的电抗率宜取0.1%~1%。
如用于抑制谐波,当并联电容器装置接入电网处的背景谐波为5 次及以上时,宜取4.4%~6%;当并联电容器装置接入电网处的背景谐波为3 次及以上时,宜取12%;亦可采用4.5%~6%与12%两种电抗率。
回复
3楼
但是现在电房里装了消除三次谐波的电抗器,但用仪表测出三次谐波电流值达到30%!
回复
4楼
ddddddddddddddddd
回复
5楼
如用于抑制谐波,当并联电容器装置接入电网处的背景谐波为5 次及以上时,宜取4.4%~6%;当并联电容器装置接入电网处的背景谐波为3 次及以上时,宜取12%;亦可采用4.5%~6%与12%两种电抗率。
请问两种电抗率的电抗器在柜内安装时是怎么分配的,是随意分配吗
回复
6楼
比如我一共10路补偿,是不是可以其中5路配6%的电抗器,另5路配12%的电抗器
回复
7楼
我未见过两种不同电抗率的混合用
回复
8楼
电抗器的电抗率是不是选择有误?可以查看一下电抗器的参数!
回复
9楼
两种电抗器一般不是混用的!至于选择哪种电抗率的电抗器,关键是看系统的特征,系统内的谐波所占的比率重不重!
回复
10楼
很确定电抗率是13%左右~应该不会选择错~
回复
11楼
这么深奥,学习了。欢迎大家多讨论比较深奥的话题。
回复