请问甲级桩基的提前试桩数量?
熊猫聊神
2010年12月27日 16:25:57
只看楼主

我正在做一个工程,32层,超过了30层,属于甲级桩基,规范要求提前试桩确定单桩承载力该桩型采用后注浆技术,根据规范,采用后注浆的桩基,也需要提前试桩确定单桩承载力那请问论坛里的朋友,甲级桩基提前试桩的数量应该怎么定呢?我这个工程一共有30多个高层建筑,每个楼大概都有80根桩左右,桩基采用的是直径700,桩长47m,承载力7400的后注浆灌注桩。我有4个想法,哪种合适呢?1. 整个工程只做一根提前场外试桩,静压值满足后作为设计依据确定单桩承载力

我正在做一个工程,32层,超过了30层,属于甲级桩基,规范要求提前试桩确定单桩承载力
该桩型采用后注浆技术,根据规范,采用后注浆的桩基,也需要提前试桩确定单桩承载力

那请问论坛里的朋友,甲级桩基提前试桩的数量应该怎么定呢?
我这个工程一共有30多个高层建筑,每个楼大概都有80根桩左右,桩基采用的是直径700,桩长47m,承载力7400的后注浆灌注桩。
我有4个想法,哪种合适呢?
1. 整个工程只做一根提前场外试桩,静压值满足后作为设计依据确定单桩承载力
2. 整个工程只做三根提前场外试桩,......
3. 整个工程,每个高层建筑旁边做一根提前场外试桩,......
4. 整个工程,每个高层建筑旁边做三根提前场外试桩,......

桩基规范5.3.1条上似乎没有找到这方面的要求,不知道该做几根合适。

另外,如果采用第四种方法,每个楼旁边做三根提前场外试桩,将来工程桩是不是可以不再做静载了呢,而全部用高应变替代。
免费打赏
lusong442
2010年12月27日 20:58:39
2楼
关于试桩数量应该规范有规定的吧 个人认为应该根据地质勘查报告 选择土质最差成桩困难的薄弱位置 个人看法 请指教
回复
xudonghz
2011年11月17日 18:19:33
3楼
试桩分三种,设计试桩、施工前试桩和施工结束后试桩。设计等级为甲级,根据单桩竖向静载荷试验确定单桩竖向承载力特征值。
我认为整个工程只做三根提前场外试桩,以及 整个工程,每个高层建筑旁边做一根提前场外试桩都可行。
回复
phlyman
2011年11月18日 10:36:34
4楼
可以查桩基检测规范
lz说的这种试桩应该是施工前破坏性试桩,就是加载到破坏为止,检测规范3.3.1条规定:甲级必须要做这个破坏性试桩的。
数量是总桩数的1%且不少于3根,同时3.3.5条又规定甲级还应进行工程桩试桩验收,数量同上。不能用高应变替代~~