连梁超筋
sgyld330
sgyld330 Lv.3
2010年12月19日 09:46:13
只看楼主

最近在做一高层24层,由于是第一次做,还有很多不明白的地方,一下几个问题还请各路大虾指教。第一:按洞口输入时所得的连梁超筋怎么处理,我已经把两辆折减系数调到了0.6,设防烈度是8度,抗震规范说,连梁高度不能小于400,我调的连梁高到了500,还是超筋;第二,是不是我的模型有问题,还是其他方面的问题。在此先谢谢各位大虾了。

最近在做一高层24层,由于是第一次做,还有很多不明白的地方,一下几个问题还请各路大虾指教。第一:按洞口输入时所得的连梁超筋怎么处理,我已经把两辆折减系数调到了0.6,设防烈度是8度,抗震规范说,连梁高度不能小于400,我调的连梁高到了500,还是超筋;第二,是不是我的模型有问题,还是其他方面的问题。在此先谢谢各位大虾了。
免费打赏
设计牛
2010年12月21日 09:05:29
2楼
抗震规范说,连梁高度不能小于400?
还真没注意到这个
在那?
至于这么调整参看坛子里其他前辈做法啊
你这么调
今年是调不出了,明年也一样
回复
wsj1016
2010年12月21日 10:36:30
3楼
个人感觉如果超筋连梁个数较少(一层少于两根)的话,可以不用管,
有些连梁因为方案之类的关系没有办法调不红。如果想调不红,可以按
框架梁来输入,然后点成连梁(pkpm软件中可以)。
回复
kancai2010
2010年12月21日 10:52:43
4楼
你的洞口跨度多少?是不是连梁主要看跨高比,跨高比小于5的可以看做是连梁。
回复
yyang880909
2013年12月19日 18:59:05
5楼
把梁高调到400试试 再不行就设缝