今天查资料说单相交流单芯电缆不能单独穿于钢管内,有人说如果非要穿建议三相电缆一起穿,但又有人说奇数相的电缆产生的磁场,不能全部互相抵消掉。到底三相交流单芯电缆能不能单独穿于钢管内?还是我的理解有误。麻烦各位大哥大姐O(∩_∩)O~
今天查资料说单相交流单芯电缆不能单独穿于钢管内,有人说如果非要穿建议三相电缆一起穿,但又有人说奇数相的电缆产生的磁场,不能全部互相抵消掉。到底三相交流单芯电缆能不能单独穿于钢管内?还是我的理解有误。麻烦各位大哥大姐O(∩_∩)O~
12楼
单芯电缆不可以单独穿入钢管内
回复
13楼
学习了:victory:
回复
14楼
很好,学习了
回复
15楼
很好,学习了。。。。。。。。。。。
回复
16楼
原来是涡流,学习了
回复
17楼
dianqipanli 发表于 2010-12-17 21:34 区管说的对,保护钢管为了防止涡流可以把钢管轴向开缝断开,切断“磁路”、也可以采用不锈钢管或其它导磁性 …你说的接地可以,但是在35KV以上的电缆工程中很多都是担心电缆,由架空线路和到进线门构引下、引上时,一根电缆穿一根管方便施工,如果三根穿一根钢管200的管子都不够用
回复
18楼
谢谢楼主分享
回复
19楼
你试试用钳形电流表去把ABC三相同时放入钳口测量一下还有没有电流示数?
回复
20楼
科普帖子 这个不错
回复
21楼
厉害,高。厉害 学习了
回复