三相交流单芯电缆能不能单独穿于钢管内
improveing
improveing Lv.2
2010年12月16日 22:46:32
只看楼主

今天查资料说单相交流单芯电缆不能单独穿于钢管内,有人说如果非要穿建议三相电缆一起穿,但又有人说奇数相的电缆产生的磁场,不能全部互相抵消掉。到底三相交流单芯电缆能不能单独穿于钢管内?还是我的理解有误。麻烦各位大哥大姐O(∩_∩)O~

今天查资料说单相交流单芯电缆不能单独穿于钢管内,有人说如果非要穿建议三相电缆一起穿,但又有人说奇数相的电缆产生的磁场,不能全部互相抵消掉。到底三相交流单芯电缆能不能单独穿于钢管内?还是我的理解有误。麻烦各位大哥大姐O(∩_∩)O~
免费打赏
dianqipanli
2010年12月17日 04:58:50
2楼
单芯电缆不可以单独穿入钢管内,是因为交流电运行时将会产生涡流,将会使钢管和电缆发热烧毁(经历过);甚至钢管发红(这是听说的,没经历过)。
而单相电零火同时穿入、三相电A、B、C或A、B、C、N同时穿入钢管,因其矢量和为零,不会在钢管上产生涡流,所以有此项要求。
关于奇数相产生的磁场不能全部互相抵消,纯是无稽之谈。经常见到的只有单相电、三相电。上那找偶数相去?你说的可能是奇数线芯电缆和偶数芯电缆,涡流与芯数的奇、偶没有关系。
应该是交流电一个回路的导线必须穿入一根钢管内。以上是个人理解,不一定正确。
这几年高层施工经常碰到高层接地设计为一根大截面电缆由电气竖井引下,我均已保护钢管会产生涡流为理由改成了镀锌扁钢。
回复
gygydjy
2010年12月17日 16:23:10
3楼
这个和电缆奇数不奇数没有关系。不管三相,还是单相,对外是不是显磁场,关键要看电流是不是全部通过电缆流回。如果在使用端出现相线接地的情况,那电缆对外就有磁场,形成大家说的涡流。就有危险了。
回复
liuxch72
2010年12月17日 16:45:49
4楼
应该是交流电一个回路的导线必须穿入一根钢管内
回复
lingxuct
2010年12月17日 17:48:18
5楼
当你没有办法“摆脱一根电缆穿一根钢管”时,必须把钢管的“磁路”切断,就是把钢管轴向开一条缝,把O形开成C形!并在开出的缝隙插入绝缘材料(保持机械强度)。

当钢管不长时,也可以选择导磁性能差的“不锈钢管”。
回复
improveing
2010年12月17日 21:08:09
6楼
谢谢,收益匪浅:)
回复
improveing
2010年12月17日 21:09:14
7楼
谢谢 我刚刚从事电工工作,所以懂得很少,以后多指教
回复
improveing
2010年12月17日 21:11:15
8楼
谢谢顺路提供解决办法,原来学的是弱电,结果工作成了强电,有点懵 呵呵 希望在这里提升自己,也希望将来能帮到大家 呵呵
回复
hsa8
2010年12月17日 21:15:23
9楼
2#和5#的方案很好,我们也是这么处理的,一般还是把不同相的三根电缆放在同一钢管累。
回复
dianqipanli
2010年12月17日 21:34:31
10楼
区管说的对,保护钢管为了防止涡流可以把钢管轴向开缝断开,切断“磁路”、也可以采用不锈钢管或其它导磁性不好的材料;但最好还是别单独一根单芯电缆用钢管保护,麻烦。实际改成扁钢按规范也满足要求。
包括有一次设计要求用185mm2电缆做28层机房接地(实际他设计的整个工程接地最大截面也就是用80x6的镀锌扁钢),我准备实在不行用铜板,结果提出后设计同意用40x4镀锌扁钢。
过去防雷接地用明敷引下线时,保护钢管穿圆钢时,得把圆钢钢管焊在一起,不然也会发生如此情况。(万一真正遭雷时,一是产生的电磁场阻碍会雷电电流迅速 入地;二是会产生涡流、圆钢、钢管会产生高温;......)
回复
youzuzuose
2010年12月17日 21:45:23
11楼

支持
回复