请教大侠:15l/s,40m扬程的消防泵,其吸水侧口径为DN50,我为减小阻力,用DN150的管子与之相联.现起泵后不吸水.是何原因?见笑了!!急!!——————————————————————————————————————————————————斑竹点评:楼主已经发现是由于泵轴高于水池水位,说明这套消防系统是不能满足规范,现在新规范出来后,消防泵无论高层多层都要求自灌,所以大家不要再想些违反规范的点子。
请教大侠:15l/s,40m扬程的消防泵,其吸水侧口径为DN50,我为减小阻力,用DN150的管子与之相联.现起泵后不吸水.是何原因?见笑了!!急!!
——————————————————————————————————————————————————
斑竹点评:楼主已经发现是由于泵轴高于水池水位,说明这套消防系统是不能满足规范,现在新规范出来后,消防泵无论高层多层都要求自灌,所以大家不要再想些违反规范的点子。
42楼
可以使用真空灌引水,建议将吸水管改为DN65.
回复
43楼
我在施工中遇到设计标高有误,泵房(地下室)0.0标高以黄海-0.7为标准,蓄水池标高以0为标准.
回复
44楼
看来这位人兄对消防水泵设计方面的要求还不太清楚,消防水泵必须自灌式工作,采取其他引水装置启动消防泵,消防部门审查不会通过的.
回复
45楼
我现在一个项目有同样的设置,不过我希望正式运行后不会出现类似问题,,我在吸水总管上增加了一台小泵,负责在泵组启动前让母管内充满水,吸水管500,液面低于泵轴线50cm,等运行后再给各位说运行情况。。。。
回复
46楼
顶!
回复
47楼
顶
回复
48楼
粗好,胃口就好,吸水就快,出水就多。
回复
49楼
引水应加在水泵出水端
回复
50楼
消防水泵如不是自灌的,就要注意保证满足水泵的正常启动。在水泵吸水管前装饮水装置最可靠,做好不用底阀,用真空罐引水。
回复
51楼
在吸水管上连一个水箱不太可行,占地方,最好设引水装置,比如接根DN25的自来水管在水泵吸水管上.
回复