水泵不吸水?吸水管太粗?
shan_linda
shan_linda Lv.2
2002年08月27日 18:07:06
只看楼主

请教大侠:15l/s,40m扬程的消防泵,其吸水侧口径为DN50,我为减小阻力,用DN150的管子与之相联.现起泵后不吸水.是何原因?见笑了!!急!!——————————————————————————————————————————————————斑竹点评:楼主已经发现是由于泵轴高于水池水位,说明这套消防系统是不能满足规范,现在新规范出来后,消防泵无论高层多层都要求自灌,所以大家不要再想些违反规范的点子。

请教大侠:15l/s,40m扬程的消防泵,其吸水侧口径为DN50,我为减小阻力,用DN150的管子与之相联.现起泵后不吸水.是何原因?见笑了!!急!!
——————————————————————————————————————————————————

斑竹点评:楼主已经发现是由于泵轴高于水池水位,说明这套消防系统是不能满足规范,现在新规范出来后,消防泵无论高层多层都要求自灌,所以大家不要再想些违反规范的点子。
免费打赏
dad198399
2006年07月31日 09:54:02
32楼
检查消防水位
回复
ah-wangjun
2006年07月31日 17:23:44
33楼


什么施工单位啊?楼主是搞什么专业的?
回复
windwindy
2006年07月31日 20:38:47
34楼
可能吸水管路中有积气:
解决办法:
水泵在泵体上有个专用的放气阀门或者螺栓,如果找不到可以找厂家的技术人员,在水泵开动前打开那个阀门直到出水为止,这样排气完成,水泵就可以正常工作了.
看看水泵的转向有没有反啊?要是反了,调整380V接线.
回复
商准
2006年08月02日 12:51:01
35楼
1.水池水位低于吸水管轴线,为负压进水,这是不符合消防规范要求的。
2.底阀不能改为止回阀,采用负压进水时,吸水管直径应小一些为好,便于快速排除管内积气,缩短启动时间,同时可减小水箱体积。
3.采用水箱灌水,应先打开排气阀,再打开水箱出水阀,掌握好时间,及时关闭水箱出水阀。最好用自动灌水装置。
回复
kede-1
2006年08月02日 13:24:23
36楼
这样的水池是通不过消防验收的,要改造哟
回复
a652134
2006年08月06日 11:29:59
37楼
一个可能是进水管高度问题,一个可能是底阀坏了,也可能漏气等
回复
zousn
2006年08月06日 20:30:25
38楼
有没有设置偏心大小头 ?????
回复
hhzjxss
2006年08月11日 23:38:37
39楼
建议楼主把你设计的水泵的设计图纸或者是示意图发上来给大家看看,这样方便找原因。
回复
gtyh
2006年08月12日 05:19:42
40楼
消防系统管路初次运行管路内为空气,应采用关阀启动,系统充水后就可以靠重力水压达到关阀启泵,那时才不用关压水管上的阀门。
回复
w13155333639
2006年08月12日 14:42:32
41楼
1、15l/s水泵的吸水口正常口径为DN80,有DN65的泵,你设计吸水口变径为DN150应为自灌式吸水,变为DN100足够.
2、从后来的资料看,实际水泵的吸水口高于水池的液位,水泵腔空气排不了肯定不出水
3、.另外吸水口径变为DN150,即使使用引水装置或抽真空,水泵的吸力不够水泵同样不出水
回复

相关推荐

APP内打开