请问这台动力柜有什么隐患?
wulinzhe
wulinzhe Lv.2
2006年02月28日 10:27:23
只看楼主

熔丝输入,三极不能同时断开。

熔丝输入,三极不能同时断开。

1139450441768.jpg

免费打赏
李兴龙机电科技
2006年03月04日 12:47:00
12楼

咋看不出操作机构?
回复
sydyzjl
2006年03月04日 16:22:59
13楼
下部最好再有一横梁以固定进出线电缆之用。
回复
limit_0
2006年03月05日 20:11:36
14楼
因为QSA刀手柄有闭锁,在熔刀合上后,仪表门将不能打开!!!!!!!!!!!!
回复
renyaoying@co163
2006年03月08日 13:05:43
15楼
没有什么问题的
回复
wysh
2006年03月08日 18:11:36
16楼


呵呵,操作手柄在上门板上面,仔细的瞧瞧
回复
zuoxaomin
2006年03月10日 08:32:16
17楼
既然有断路器做保护了,为何不将QSA换为隔离?(一般上级应该有断路器)
母排短路会造成熔芯熔断的,还是可能缺相!
回复
hulidetou
2006年04月03日 23:18:44
18楼
问个弱智的问题,您所做的柜子同您的眉头不对应,您所做的应该为XL-52
回复
xiaojlsw
2006年04月13日 17:14:39
19楼
我认为铜排应该做上中下排列比较好,因为前后排列造成电缆进出线不方便,因为电缆都是在后面进线的,作成前后排列给施工造成不便,上下排列的位置也够了
回复
yukanlee
2006年04月14日 11:12:12
20楼


柜子上部的横梁应该取消,不便于更换熔断器。
回复
tcchezhong
2006年04月14日 13:31:58
21楼
没有看到:N排和PE排.