请问这台动力柜有什么隐患?
wulinzhe
Lv.2
2006年02月28日 10:27:23
来自于
成套电气设备
+
关注
取消关注
只看楼主
熔丝输入,三极不能同时断开。
熔丝输入,三极不能同时断开。
免费打赏
yukanlee
2006年04月14日 16:05:46
22楼
最下面的不是么?
回复
tzyuanbin
2006年04月15日 17:49:11
23楼
面板上有电流表,可我没有看到电流互感器装在那里。也许被挡在了横梁后。。
下面二个铜排,其一必是接地的,可不需要用绝缘子。
二排断路器不方便客户 操作接线。距离可在加长。
回复
gongyaoyang
2006年05月23日 15:16:49
24楼
刀熔开关
回复