请问这台动力柜有什么隐患?
wulinzhe
wulinzhe Lv.2
2006年02月28日 10:27:23
只看楼主

熔丝输入,三极不能同时断开。

熔丝输入,三极不能同时断开。

1139450441768.jpg

免费打赏
wulinzhe
2006年02月28日 11:37:52
2楼
有重复,请斑竹删掉一个。
回复
sumlee2069
2006年03月02日 08:39:27
3楼
要用于三相动力负荷(电动机)易造成缺相隐患
回复
meng770205
2006年03月02日 19:40:29
4楼
这台动力柜没有什么问题呀,我从图片上看主开是个刀熔开关,但你所说的不能三相同时分开,好像不太对吧,是刀熔开关的话应该能三相同时分开或合上的,要不就是你的刀熔出了问题,
回复
石大头
2006年03月02日 20:55:03
5楼


恩!!是QSA系列的刀熔!!
回复
wys3638
2006年03月03日 10:29:20
6楼
呵呵,楼主的意思是这样的吧:进线保护是熔断器,如果线路中有A相短路导致A相熔丝熔断了,BC两相还能正常运行,那么下面的三相负载就会缺相运行.

进线是熔断器,熔断器下面还有断路器,这个刀熔开关的作用是:1.作为隔离开关 2.作为各出线断路器的后备保护.就是说出线有短路的情况是由断路器动作来保护的,熔断器不会动作,也就不会出线缺相运行的可能性.

PS:我是老万
回复
wulinzhe
2006年03月03日 10:37:12
7楼
明白了,就是说熔丝比塑壳大很多,熔丝是基本上不会动作的。
回复
zhuixing-1188
2006年03月03日 13:07:32
8楼
按照新的规定,动力柜都应该装有浪涌SPD.
回复
zhuixing-1188
2006年03月03日 13:10:11
9楼
第一排开关的出线端和底二排开关的母排之间的距离是不是扁小啊。
回复
ccc678
2006年03月03日 15:10:13
10楼
同意楼上,电缆出线很难安装。另外此柜很常见,看不出有什么不妥。关注中......
回复
wysh
2006年03月04日 11:44:41
11楼

电缆出线应该不会超过35平方,问题不大的,不行的话加条横梁固定电缆即可
回复

相关推荐