事故图片-单位里的电容柜
b617
b617 Lv.2
2006年02月27日 21:09:24
来自于工地图片
只看楼主

接触器的连接线。

接触器的连接线。

1141045754467.JPG

免费打赏
b617
2006年03月03日 17:49:54
12楼
5、7次。
回复
daojianwuying
2006年03月03日 20:02:27
13楼

靠,能烧断这么大的线微断为什么没动?瞎子也看出来是线没上紧引起的事故.至于谐波到是另外的问题.
回复
李兴龙机电科技
2006年03月03日 20:59:24
14楼

严重同意.
回复
李兴龙机电科技
2006年03月03日 21:00:00
15楼
串联电抗器没?
回复
b617
2006年03月04日 18:07:16
16楼
再来一个空开的近照。
空开全部动作了,但每个侧面都焦了,还有一个“炸”开。
回复
lydlwhs
2006年03月08日 18:16:55
17楼
用了多长时间烧了,我还是怀疑开关是假的金钟的开关不应该 你看开关分断能力标的是10000
回复
lydlwhs
2006年03月08日 18:21:03
18楼
现在怎么处理的呢 怎么计算的补偿电抗器能告诉我吗
回复
colourcat_3392
2006年04月04日 21:37:40
19楼
电抗和电阻成90度相角对吗?
回复
zhushaodong
2006年06月17日 19:43:46
20楼
接线不紧,用带阻尼电容切换接触器比较好,微断要达到25000的分断能力啊
回复
mcz-00
2006年06月21日 19:02:45
21楼
好象是接触器电线没压紧引起跳火,电线烧毁.和电容还没有放完电又投上没关系.只是这断路器又怎会裂?看牌子是金钟默勒吧.