事故图片-单位里的电容柜
b617
b617 Lv.2
2006年02月27日 21:09:24
来自于工地图片
只看楼主

接触器的连接线。

接触器的连接线。

1141045754467.JPG

免费打赏
b617
2006年02月27日 21:11:16
2楼
一排的空开都烧黑了。
回复
b617
2006年02月27日 21:13:44
3楼
第一个 还裂了。
回复
b617
2006年02月27日 21:17:55
4楼
大家给点意见。
因为还在保修期,施工方说要研究一下是什么原因造成。
个人估计是电容还没有放完电又投了,不知对不。
回复
ccc678
2006年02月28日 13:59:55
5楼
我看好象是接触器电线没压紧引起跳火,电线烧毁.和电容还没有放完电又投上没关系.只是这断路器又怎会裂?看牌子是金钟默勒吧.
回复
石大头
2006年02月28日 18:11:20
6楼
电容柜的电容回路应该用熔断器,不应该用微断!!
回复
yhb2313
2006年02月28日 23:32:01
7楼

c相虚接了,放电没关系
回复
ztszhou
2006年03月01日 09:00:44
8楼

为什么不用微断呢??
那电容柜在什么时候该用啊。
回复
b617
2006年03月01日 13:09:23
9楼
经过详细的检查,是空调变频器的影响。(谐振影响)
空调机房离低压电房直线距离不到20米,变频柜又没有接电抗和滤波等。
每次起动水泵 波形都变形得厉害。
回复
b617
2006年03月01日 13:17:13
10楼

本地的规定·····不用熔断器。
回复
lydlwhs
2006年03月01日 21:00:43
11楼
你那微断可能有问题你看每个侧面都焦了 如果多股线挂了锡也会引起烧电容接触器 如果有高次谐波那应分析是几次然后加电抗器