phc管桩桩间距小了,有何影响
mukou922
mukou922 Lv.2
2010年12月13日 08:36:20
只看楼主

300直径的phc管桩,在变形缝的地方,承台离的太近,有两根桩的桩间距只有750左右,会不会对结构造成什么影响?

300直径的phc管桩,在变形缝的地方,承台离的太近,有两根桩的桩间距只有750左右,会不会对结构造成什么影响?
免费打赏
asdfhui
2010年12月13日 09:10:42
2楼
":桩基最小中心距规定基于两个因素:1.有效发挥桩的承载力;2.成桩工艺."

考虑第二点

两根桩的桩间距只有750左右是净距还是桩的中心距?
回复
mukou922
2010年12月13日 09:18:42
3楼
中心距,只有局部的两根,分别在两个多桩承台的边缘
回复
asdfhui
2010年12月13日 09:49:32
4楼
300直径的phc管桩 好小

做法呢?打桩还是静压 还是预钻孔

穿越土层情况?
回复
mukou922
2010年12月13日 10:24:39
5楼
静压桩
回复
结构老卢
2010年12月13日 11:21:47
6楼
考虑群桩效应,承载力会降低,而且施工的时候可能由于剂土效应不好压桩,可考虑换灌注桩或预成孔再压桩。
回复
zhangyipeng82
2010年12月13日 11:22:21
7楼
截个图上来呀 不可以换大一点的桩径么;这样可以少布桩个数 也许就没你这个问题了
回复
cadxzhou
2010年12月14日 15:16:26
8楼
相邻两根桩不得连续成桩,否则后一根桩施工时会把前一根桩挤断。
回复
jgzr
2010年12月15日 21:43:13
9楼
变形缝的地方,可以不用做成独立承台,做联合承台比较好
回复
fbravet
2010年12月16日 09:26:11
10楼
考虑桩位调整,课考虑地梁悬挑等。
回复
出来混也要认真
2011年02月11日 08:24:22
11楼
应该说,这样的设计有问题,不满足预应力管桩技术规程最小桩间距3D的要求,应与设计院联系,修改设计!
否则,不能保证施工时桩的质量(可能短桩)。
回复

相关推荐

APP内打开