小弟遇到的排风系统,最近头疼,锡焊烟吸不走,甲方说工人不孕不育全找我!平面图如图,一个9000cmh,500pa的变频离心风机,承担:16个手工焊台(见下图)、男更衣室(77平米),女更衣室(134平米)、焊带车间(60平米)。1、阀门全开,在距离喇叭口10cm的地方能顺利吸进去。2、逐渐关闭阀门,直到剩下一个手工焊台没关,发现喇叭口吸力和阀门全开没多大变化,还是不能达到要求。3、DDC设定500pa静压,阀门全部100%开的情况下实际静压只有384pa,频率接近50HZ。逐渐关闭直到只剩一个手工焊台此时频率为44HZ。
苦于没有测量仪器,管路最长62米,请大家看看这样设计是不是错了,顺便提点改造建议,
工人工作点离喇叭口20cm,正面有4个喉部尺寸80mm的喇叭口。与喇叭口相对应的另外一个面上有150个直径5mm的小口,之前有测过一次喇叭口喉部尺寸风速是2m/s,20cm处吸不走风
[
本帖最后由 wangxiaobao869 于 2010-12-11 08:37 编辑 ]
2楼
静压达不到不说明风量达不到,排风量与排风支路的阻力有关。
设计的风量是否能够满足排烟要求呢?
回复
3楼
楼主,你是每个工人都有一个喇叭口吗?这个喇叭口多大?由于焊锡过程所产生的烟是比较重的,吸风口的风速要相对大点的才能吸得走。
回复
4楼
风机的压头太小,换一个1500帕的变频离心风机,在支管处安装风量调节阀即可。
回复
5楼
支管太小,管路阻力增大。末端压头变小。
建议改支管。
回复
6楼
这方面没做过,但楼上几位基本观点是风量不够,或风机风量不够,或系统阻力过大,不知哪的工程,是否需要高原修正
占个位置,持续关注
回复
7楼
1、该区域是否相对封闭呢?如果该区域相对封闭,系统又没有补风的话排风系统会因负压过大排不出去。
2、如果不存在负压过大问题的话,可以从一下方面分析。每个排风点支管直径100mm,如果每个喇叭口喉部风速2m/s的话,理论排风量180m3/h,风速6.4m/s。在所有阀门都开启的情况下,2/3以上的风量会从更衣室排走,从而影响锡焊点的排风效果。在关只剩下一个阀门时还是风速不变足以说明系统阻力很大。
3、锡焊点的排风罩为什么要设计成4个DN80的喇叭口和150个小孔?如果不影响工艺的话你可以设计成半封闭式通风柜,我在国内参与过一个外资电子企业蘸锡工艺的局部通风的设计,实际的运行效果很好。
4、更衣室面积不大,没必要那么大的排风量,再说没有补风也抽不出去。我想这个系统的关键在锡焊工艺,可以把锡焊的支管改成DN200。先改一根试试也行。如果系统要大改的话我建议锡焊工艺排烟单独做一套系统。
回复
8楼
不是16个都是这种情况吧?
前面的应该会好一点
支管的阻力太大
你最好测一下每个支管上的静压。
你的风量貌似小了,我看图上还有支管到男女更衣室的。
回复
9楼
不知道这样行不行,就是在分支管上加装一台小风机,风机出口装在主风管上,这样风量风压容易匹配,差不了多少,当然风机数量多了,
再次说明,这个我不懂,也没见过,就是好奇,呵呵
希望楼主解决完成之后,说一下你的做法
回复
10楼
我也存在类似问题。计划处理方法:加大风机风压至638pa,风量加大至40000m³/H。不知道能否成功。
回复
11楼
还有在没有用的风口上加装,调节阀。
回复