130m 冷却水侧承压有无其他问题
cqucjj
cqucjj Lv.3
2010年12月09日 17:37:22
来自于中央空调
只看楼主

地下机房至屋顶175m,第二个避难层距地下机房130m,冷却水系统于第二个避难层板换换热机组承压1.6MPa,冷却水循环水泵接在冷凝器出口侧,地下制冷机房内设气压罐&补水泵定压补水,这样设计是否有问题?(第一个避难层由于管线太多,净高难以达到2.2m,故想把冷却水换热设置于第二个)

地下机房至屋顶175m,第二个避难层距地下机房130m,冷却水系统于第二个避难层板换换热
机组承压1.6MPa,冷却水循环水泵接在冷凝器出口侧,地下制冷机房内设气压罐&补水泵定压补水,
这样设计是否有问题?
(第一个避难层由于管线太多,净高难以达到2.2m,故想把冷却水换热设置于第二个)
免费打赏
康平空调conpin
2010年12月10日 15:07:49
2楼
期待高手解决
回复
cqucjj
2010年12月10日 15:15:30
3楼
除了水泵及地下几层低区的管材阀件需要用2.0MPa以外,其它还有需要注意的吗
回复
zhao8684102
2010年12月10日 16:37:25
4楼
啥意思?冷却水换热干啥?
回复
cqucjj
2010年12月10日 16:51:50
5楼
楼太高 冷却塔放屋顶,又不想改用高承压冷凝器 所以设置中间换热板换
回复
sysdh2010
2010年12月10日 17:02:23
6楼

这样做的效果行吗??
回复
cqucjj
2010年12月10日 17:27:10
7楼
冷机的效率肯定会相对下降一点啦
回复
cnbbzz
2010年12月10日 20:36:09
8楼
没问题,但是不建议这么做,冷却水是开式系统,你板换隔开要,0.5℃或1℃的小温差,对水质要求较高,总不见得隔三差五就清洗吧。
回复
zy.wind
2010年12月11日 02:33:25
9楼


气压罐的启泵停泵压力要计算确定,气压罐的启泵压肯定高于130m,根据最大压力比,气压罐的停泵压力要达到1.6MPa,那么冷凝器的承压至少在1.8MPa左右了。
循环水泵后面的管道阀门承压要根据水泵扬程加上气压罐停泵压力计算确定,应该不只2.0MPa。
回复
zy.wind
2010年12月11日 02:35:33
10楼


换热温差小主要是要增加换热器面积,冷却水一次系统应该要设置自动过滤设备,自动根据过滤设备的进出口压差进行清洗排污了。
回复
cqucjj
2010年12月16日 10:26:39
11楼


不打算设置中间换热了,直接提高冷凝器承压到2.0MPa,一了百了。