130m 冷却水侧承压有无其他问题
cqucjj
cqucjj Lv.3
2010年12月09日 17:37:22
来自于中央空调
只看楼主

地下机房至屋顶175m,第二个避难层距地下机房130m,冷却水系统于第二个避难层板换换热机组承压1.6MPa,冷却水循环水泵接在冷凝器出口侧,地下制冷机房内设气压罐&补水泵定压补水,这样设计是否有问题?(第一个避难层由于管线太多,净高难以达到2.2m,故想把冷却水换热设置于第二个)

地下机房至屋顶175m,第二个避难层距地下机房130m,冷却水系统于第二个避难层板换换热
机组承压1.6MPa,冷却水循环水泵接在冷凝器出口侧,地下制冷机房内设气压罐&补水泵定压补水,
这样设计是否有问题?
(第一个避难层由于管线太多,净高难以达到2.2m,故想把冷却水换热设置于第二个)
免费打赏
xys3615
2010年12月22日 19:37:13
12楼
这么高的楼 我还没做过呢 学习学习
回复
yuzhuobing
2010年12月24日 14:51:50
13楼
不建议做换热
1.0提到2.0多不了多少钱
肯定比加板换划算
回复
cqucjj
2010年12月24日 16:13:27
14楼
Thx! 余工!哈哈
回复
chenzihu
2012年06月29日 16:29:14
15楼
请问各位谁知道高承压冷凝器生产厂家,麻烦相告,十分感谢!
回复
chenzihu
2012年06月29日 16:31:03
16楼
请问各位谁知道高承压冷凝器生产厂家,麻烦相告,十分感谢!
回复