:hug: :hug: 貌似现在的应急照明灯具都是安装在插座上,是吗? 那样是不是很不安全?已发生火灾不就完了吗?

:hug: :hug: 貌似现在的应急照明灯具都是安装在插座上,是吗? 那样是不是很不安全?已发生火灾不就完了吗?
免费打赏
iamcmh
2010年12月09日 15:03:47
2楼
民规
10.7.11 备用照明、疏散照明的回路上不应设置插座。

设插座会有以下不安全问题:
1.应急照明回路上不会设RCD(漏电保护),所以当做一般插座用就有危险。
2.插座乱用于其他负荷,会增加应急照明线路的故障率,对保障应急照明不利。

所以干脆不设插座,免得用户乱用出问题。
回复
ck19870318
2010年12月09日 16:26:09
3楼
但是现在很多都是带插座的 设计的时候可以 好像施工的时候就留插座了
回复
iamcmh
2010年12月09日 16:30:28
4楼
只能说施工违反规范了。
回复
guoqifei_123
2010年12月09日 16:35:55
5楼
好好学习,天天向上.
回复
yanzhipeng01
2010年12月13日 16:32:35
6楼
直接接线不是更好。搞个插座不安全还丑
回复
lixingbao2009
2010年12月13日 16:38:06
7楼
双头灯双头灯,是不是该下岗了
回复
mal1265
2010年12月23日 13:53:25
8楼
应该敷设专线的