电气基础知识:小变比CT的动热稳定
jk_00
jk_00 Lv.12
2006年02月26日 12:13:38
只看楼主

经常见到的技术协议上总是要求CT的动热稳定值与系统相同。如31.5KA/4S系统,要求CT热电流为31.5/4S。对于小变比CT(30/5,50/5)其正常热电流(CT的热电流是指1S)一般不超过150倍的一次额定电流,以50/5的CT进行计算:150*50=7500A=7.5KA;根据电流热效应I12T1=I22T2[注:由于网站不支持上下标,只能写成这样.I12就是I1的平方,I22就是I2的平方]将1S热效应折合成4S热效应,则7.5KA/1S折合成3.75KA/4S,与31.5KA/4S相差甚远。由于变比与其安匝数成反比,所以在保证与大变比CT外型相同的情况下,本身制造上就有一定难度,加之需提高热电流,可能一般情况下,不采取特殊工艺和加大外型,无法做到31.5KA/4S。

对于400/5左右变比的CT,一般热电流为45KA/1S,折合22.5KA/4S,也达不到31.5KA/4S.
只有对于800/5以上的CT才能满足31.5KA/4S.
还有对于40KA/4S这样经常性的系统,CT多数情况下不满足热稳定的要求。
产品的型式试验时也要求CT的动热稳定值与产品相符合。
对于这样要求,请问成套厂家,你们是如何做的呢?请问CT生产厂,小比CT在正常外形时,能作到31.5KA/4S吗?
免费打赏
tcchezhong
2006年03月01日 09:29:31
22楼
首先声明:我最看好大一互,否则,没时间研究他家的产品!
中国电力97年二版《工厂常用电气设备手册》上册,P378至P381。
我一直用这几种。
心理没底。
谢谢!
回复
jk_00
2006年03月01日 14:54:24
23楼


举个例子:如果你随产品做过型式试验,你就会知道.如果你的CT小于31.5KA/4S,但你的成套产品是31.5KA/4S.做动热稳定时的结果是:CT内部线融化,CT炸裂.严重的崩得四分五裂.
但实际情况是,31.5KA系统一般情况下真正的短路容量大约也就在20-22KA左右,设备发生短路时可能的短路容量也许会更低,所以CT在实际运行中由于动热稳定方面的问题不是很多.
但实际上,CT动热稳定值偏小,存在隐患的可能和危机,也不满足标准要求.
所以我奇怪,为什么其他方面不满足标准人们经常的计较,而对CT为什么这么宽容呢?
回复
jk_00
2006年03月01日 15:00:59
24楼


大变比CT由于精度等级的原因,可能会导致保护和测量的不准确.尤其是测量,是不允许这样做的.
一般情况:CT选择按实际计算电流的1.5倍再靠标准值.但专用计量则一般按尽量往下靠标准值.
回复
hkshaochanggen
2006年03月04日 18:13:00
25楼

测量精度可以提高精度等级,如改为0.5s或0.2,一般的时候,至于保护,只要便于整定,能满足灵敏度的要求,提高变比又有什么关系。
回复
tcchezhong
2006年03月08日 14:11:29
26楼
JK老兄:
我的事没答呢。
CT的动稳定必须满足要求,这个应该无争议。
关于热稳定,要求CT达到31.5KA、4S的问题,出线电缆要选多大的才行?
而实际情况一般是,断路器速断需要0.2S至0.9S就能完成。所以,1S就应该满足运行要求了。
个人愚见,无规范依据。
请各位指正!
回复
hkshaochanggen
2006年03月08日 23:10:43
27楼

以下文字摘自 电力工程设计手册(一次部分)第249页
4. 提高短路稳定度的措施
当动热稳定不够时,例如有时由于回路的工作电流较小,互感器按工作电流选择后不能满足系统短路时的动,热稳定要求,则可选择额定电流较大的电流互感器,增大变流比.

回复
hb_0369
2006年03月09日 08:55:16
28楼
采用S级电流互感器即能解决这个问题
回复
jk_00
2006年03月09日 14:50:05
29楼


对于保护来讲,固然可以.但对于专用计量来讲,精确度是较为重要的.在可以做到的情况下,是不应该牺牲的.
回复
jk_00
2006年03月09日 15:01:27
30楼


1.[我的事没答呢]:我现在没在单位,没有资料,我看了资料后我们交流.
2.[关于热稳定,要求CT达到31.5KA、4S的问题,出线电缆要选多大的才行?]此问题我不内行,应该在你主持的版块中有专家知道.我也找些资料.
3.[断路器速断需要0.2S至0.9S就能完成.所以,1S就应该满足运行要求了。]断路器速断并不代表全部的跳闸时间.断路器速断是做为相间保护的,其保护范围是有限的,必须与其他保护配合使用.
回复
tcchezhong
2006年03月10日 10:39:59
31楼

31.5KA!肯定要由断路器速断完成。
其他保护动作的电流一般达不到10KA。
动稳定、热稳定,是指系统最严重的短路故障时的短路电流。
出线电缆要选多大的才行?我的意思是做不到。
回复

相关推荐

APP内打开