事故风机对电源有无特殊要求
l1w2y3456
l1w2y3456 Lv.2
2010年12月09日 11:49:17
只看楼主

请教:工厂存油仓库事故风机对电源有无特殊要求,是不是必须要双电源?有那个规范可查?谢谢了

请教:工厂存油仓库事故风机对电源有无特殊要求,是不是必须要双电源?有那个规范可查?谢谢了
免费打赏
lik132
2010年12月09日 21:40:44
2楼
储油库平时应该无人值守吧,事故风机是发生事故后排出有害气体,电源应该满足事故中或事故后能开启。
回复
理想777
2010年12月10日 09:47:18
3楼
储油库平时应该无人值守,事故风机是发生事故后排出有害气体,电源应该满足事故中或事故后能开启,而且是双电源
回复
wxwsh1
2010年12月10日 12:57:18
4楼
应该是双电源
回复
hezutuan
2010年12月11日 11:42:34
5楼
是不是消费规范里有啊 应该是两个电源
回复
ly19771111
2010年12月11日 19:02:26
6楼
我师傅告诉我是按那个表做的~
回复
ly19771111
2010年12月11日 19:03:30
7楼
我师傅告诉我是按那个表做的~
回复
xrg885
2010年12月12日 10:12:26
8楼
出现事故应该自动启,当然是双电源
回复
shang_jiangtao
2010年12月13日 09:47:59
9楼
应该是双电源
回复
edward_teach
2010年12月13日 09:57:27
10楼
双电源:loveliness:
回复
mal1265
2010年12月23日 14:03:23
11楼
没接触过,应该是双电,配电箱是不是有防爆的
回复

相关推荐