{超高}40m高,{大吨位}120t,50t,5t三层吊车,{跨度大}三连跨40+40+24m,设计方案!!
hanhanhan
hanhanhan Lv.4
2010年12月09日 09:20:50
只看楼主

最近接了一个工程: 40m高,120t,50t,5t三层吊车,三连跨40+40+24m,设计方案!!1.采用双肢格构式柱能否解决柱高的问题!!是否可行呢!!2.屋面采用梯形钢屋架!!3.柱距8.9m,4.采用pkpm重钢软件设计大家有好的意见可以提提!!设计完成后免费提供完整图纸一套给你!![ 本帖最后由 hcy1119 于 2010-12-9 09:28 编辑 ]

最近接了一个工程:
40m高,120t,50t,5t三层吊车,三连跨40+40+24m,设计方案!!
1.采用双肢格构式柱能否解决柱高的问题!!是否可行呢!!
2.屋面采用梯形钢屋架!!
3.柱距8.9m,
4.采用pkpm重钢软件设计
大家有好的意见可以提提!!
设计完成后免费提供完整图纸一套给你!!

[ 本帖最后由 hcy1119 于 2010-12-9 09:28 编辑 ]

未命名.JPG

免费打赏
天涯居士
2010年12月09日 10:50:30
2楼

可以采用该方案。
回复
kafeihfdcb
2010年12月09日 11:34:00
3楼
这东西有点意思,加我QQ,一起讨论
回复
sdzbchenxi
2010年12月09日 15:53:24
4楼
很好的结构方案。
回复
yumin20
2010年12月10日 16:57:20
5楼
加QQ:347614243讨论下,柱距小了
回复
dodo2002
2010年12月10日 23:41:56
6楼
1、柱距小,12m、15m最好。
2、不用梯形钢屋架。做成刚接框架形式,屋面采用平行弦桁架(或实腹钢梁)与柱刚接,变形宜控制。
3、屋面高处内天沟不好,漏了不说,内部需设横向排水管。做成双坡,屋脊在高跨中柱处,压型钢板1:20坡度即可。
4、pkpm的重钢软件STPJ在计算上与STS模块无异,只是补充了一些肩梁等节点计算,出图不好,计算的重点也不在于是否采用此模块。
5、本工程关键点在于:
(1)确定合理柱距,确保工程的经济性。
(2)低跨为依附结构。
回复
corle
2010年12月11日 11:27:11
7楼
屋架可采用钢桁架:上下弦杆用H型钢,腹杆采用高频焊H型钢
回复
yumin20
2010年12月14日 13:35:09
8楼
6楼的建议还是很好的,另外中间截柱还是建议采用实腹柱,仅底层柱用型钢格构柱就好。
回复