请问桩基容许水平位移怎么确定呀?
ld_2010
ld_2010 Lv.2
2010年12月08日 19:31:04
来自于闲聊茶吧
只看楼主

如题[ 本帖最后由 ld_2010 于 2010-12-8 19:38 编辑 ]

如题

[ 本帖最后由 ld_2010 于 2010-12-8 19:38 编辑 ]

截图01.png

免费打赏
wy_ou
2010年12月08日 22:51:46
2楼
三桩承台以下是十公分
多桩承台边桩是十公分,中桩是三分之一桩径,
貌似是这样。
回复
xg19631024
2010年12月09日 10:11:46
3楼
单排或双排桩条形桩基沿垂直轴线方向的允许偏差为100mm,沿平等轴线方向的允许偏差为150mm。承台桩数为2~4根桩时的允许偏差为100mm;承台桩数为5~16根桩时的周边桩允许偏差为100mm,中间桩允许偏差为d/3和150mm两者之较大值;多于16根桩时周边桩允许偏差为150mm,中间桩允许偏差为d/2。单柱下的单桩之中心位置允许偏差为80mm
回复
ld_2010
2010年12月10日 13:49:08
4楼
谢谢哦,我知道了:loveliness:
回复
xianli2020
2011年07月09日 22:06:01
5楼
求正解啊,楼主,我也正遇到这个问题,桩基的水平位移的限值是怎么规定呢?地基规范上只是给出了算法啊
回复
bjtliuhan
2014年10月17日 10:52:12
6楼
xg19631024 发表于 2010-12-9 10:11 单排或双排桩条形桩基沿垂直轴线方向的允许偏差为100mm,沿平等轴线方向的允许偏差为150mm。承台桩数为2~4根 …这个是规范规定的吗?