剪力墙结构或者框架剪力墙结构中,梁是否可以搭在连梁上?如果可以的话需要有什么条件?我个人的理解是,连梁在结构破话中是先破坏的,如果这样的话,搭在连梁上的梁也会导致破坏,那么很有可能就导致主体结构的破坏。
剪力墙结构或者框架剪力墙结构中,梁是否可以搭在连梁上?
如果可以的话需要有什么条件?
我个人的理解是,连梁在结构破话中是先破坏的,如果这样的话,搭在连梁上的梁也会导致破坏,那么很有可能就导致主体结构的破坏。
2楼
是的 反正我们设计的时候结构头是不允许梁搭在连梁上的
回复
3楼
只要是现浇结构,每个构件的破坏有先后。但像楼主所说的,有点儿危言耸听了。连梁的破坏是吸收地震作用而产生的裂缝破坏。现浇结构,哪有梁板先断裂的?
破坏,是指出现裂缝。连梁一出现裂缝,相当于消耗地震能量,自身刚度减小,形成铰,就不再吸收地震作用。
就算搭在连梁上的梁出现破坏,由于楼板是整体现浇。也不至于主体结构破坏啊。
主体结构的破坏,是由于主体结构抗不了地震作用而导致的,绝不是梁破坏后导致的。
回复
4楼
学习了。。。:call:
回复
5楼
看高规上及条文说明,我的理解是梁可以搭在连梁上,但是要加强构造措施,保证连梁不能先与梁屈服,梁可以设铰接与连梁上。
回复
6楼
ls有道理,规范是不宜
回复
7楼
框架主梁不允许搭在连梁上,次梁是可以的
回复
8楼
能不搭在连梁上还是不搭的为好
详见李国胜的多高层砼结构设计中的疑难问题处理及算例
回复
9楼
框架主梁不允许搭在连梁上,次梁是可以的:victory:
回复
10楼
先要理解为什么规范中说不宜将主梁支承在剪力墙之间的连梁上。连梁跨高比小刚度大,且梁端都与剪力墙相连,要平衡剪力墙很大的地震力,自然会产生很大剪力,因此连梁破坏特征为剪切破坏。如果将主梁搭在连梁上,势必会加大连梁梁端的剪力,不利于抗震。但是如果主梁受力很小,也是可以搭在上面的。所以规范说不宜而不是不应。
回复
11楼
5楼和10楼说得比较有道理,一般情况下还是不要将梁搭在连梁上
回复