请问环网柜的出线,是选择熔断器+负荷开关呢,还是选择隔离开关+断路器呢,样本上两种都有,两者除了价格外,还有什么实质上的区别?
请问环网柜的出线,是选择熔断器+负荷开关呢,还是选择隔离开关+断路器呢,样本上两种都有,两者除了价格外,还有什么实质上的区别?
12楼
如果环网柜出线接引800kVA以下的变压器,则可选用负荷开关+熔断器;如果环网柜出线接引800kVA以上的变压器,则应选用隔离开关+断路器;
如果环网柜出线只是作为一个中间的分路,则建议采用隔离开关+断路器,因为你不知道下面的各回路会接多大的负荷。
回复
13楼
这个和不同地区有关的,广州这边的住宅,1000kVA的变压器都用负荷开关+熔断器式的环网柜
回复
14楼
这根据继保要求确定。
熔断器只有简单的短路保护功能,更高的继保要求就要用断路器了。
回复
15楼
这根据继保要求确定
回复
16楼
变压器的容量选择就不同
回复
17楼
630以下的话都可以负荷开关加熔断器的
回复
18楼
800KVA及以上可以设断路器
回复
19楼
选择熔断器+负荷开关就好,就仅仅保护出线电缆,其它保护后面一般还有柜,
回复
20楼
看变压器的容量决定选哪种?
回复
21楼
新手学习。。。