请问环网柜的出线,是选择熔断器+负荷开关呢,还是选择隔离开关+断路器呢,样本上两种都有,两者除了价格外,还有什么实质上的区别?
请问环网柜的出线,是选择熔断器+负荷开关呢,还是选择隔离开关+断路器呢,样本上两种都有,两者除了价格外,还有什么实质上的区别?
2楼
这根据继保要求确定。
熔断器只有简单的短路保护功能,更高的继保要求就要用断路器了。
回复
3楼
符合开关断开额定电流,断路器可以断开短路电流,一般根据变压器容量决定是否使用断路器!
回复
4楼
同2楼~个人想法。
回复
5楼
同意楼上的意见。
回复
6楼
对于小容量的变压器,出于资金的考虑可以选择负荷开关加熔断器组合,但是对于大容量变压器如1000kVA以上容量的变压器就应该使用断路器配合微机综合保护装置了
不过使用微机综保还是建议选择中置式开关柜,环网柜空间较小,需要安装综保,断路器,电流互感器,还要考虑电缆接线,所以选择中置式开关柜比较合理。
回复
7楼
负荷开关柜因为只有简单的短路保护功能,所以一般是手动操作的,只能就地操作,如果要电动操作,订货时要额外要求。断路器则都有电动机构。
回复
8楼
同2楼的!!!!!:) :) :)
回复
9楼
美错,那样的组合电器只能做简单的短路保护,如做到更高的保护,需要继保了!
回复
10楼
jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
回复
11楼
环网柜同样可以实现三段式电流保护,不过那就要结合配网自动化功能柜了,它的个头和环网柜差不多,一面自动化柜可以控制多面环网柜,以及实现电合电分,加上通讯模块就能实现远方操作。
回复