制冷主机放在地下2层,夏天时候很潮湿,墙壁上满是水珠,搞得漏电开关都起作用了,老跳闸,请教高手如何用最简单的方法处理,多谢!!
制冷主机放在地下2层,夏天时候很潮湿,墙壁上满是水珠,搞得漏电开关都起作用了,老跳闸,请教高手如何用最简单的方法处理,多谢!!
2楼
装吸湿机
回复
3楼
机房做通风了没有?
回复
4楼
没有通风,所以我想用消防的排烟风管用做抽风,请问下这样一来能不能解决问题?
回复
5楼
可以
回复
6楼
制冷机房没有通风本身就不符合规范要求,
消防风管风量较大,只能是权宜之计。
最好再加设通风设备,保证4-5次换气,应该可以。
回复
7楼
你的机房是否第一次使用?
回复
8楼
消防的排烟风管用做抽风是可以的,但是消防风机要换成双速风机,抽风用低速,排烟用高速
回复
9楼
这样也能验收?~
回复
10楼
哈哈,很详细了,谢谢各位大师傅!我们是有背景的房地产公司,验收过是没问题的,但是不搞好头疼的是我们啊.我知道怎么做了.
回复
11楼
最好另外加一个排风机,不太大双速排烟风机低速运行的时候效率极端低下,长期运行的话不太经济。
回复