消防电梯排水疑惑
cyghf
cyghf Lv.2
2010年12月02日 08:18:44
只看楼主

请问一下11层的消防电梯排水管道直接排出室外是否可以?是否必须做集水坑?

请问一下11层的消防电梯排水管道直接排出室外是否可以?是否必须做集水坑?
免费打赏
tdjf13
2010年12月07日 12:00:29
22楼
我觉得这么考虑吧,1是规范要求存水2立方米的问题;2是你和室外水的关系,比如会不会倒灌;3是臭气的问题。
有地下室的,建议做坑,因为不管你怎么能满足直排室外,你都无法解决两个问题,倒灌和臭气。你说倒灌可以加止回阀,但是止回阀是有开启压力要求的(当然你可以用橡胶瓣止回阀)。那排不完的水在管里,久了就会有臭气串上电梯。做集水坑的话,好歹大部分臭气可以通过集水坑的孔排掉。
回复
liujian4582
2010年12月07日 13:09:45
23楼
上楼的有道理
回复
nmgbtfyq
2010年12月07日 17:35:57
24楼
我做过几个没有地下室的12层住宅,在电梯的别的位置设置的集水坑。因为电梯要有一个电梯坑,它的底标高要比室外的检查井底标高低。
回复
ming0330
2010年12月07日 18:32:06
25楼
水可以自流排除最好啦,但前提是不会倒灌水,不与污水系统连接,无臭气进入。
回复
mengwang1234
2010年12月08日 09:08:55
26楼
11层建筑,建筑专业说电梯时消防电梯吗
公建吗
如果是住宅的话也许都不是消防电梯,
没遇见不做积水坑的
也跟着学习中
回复
hjm-sg
2010年12月08日 10:02:50
27楼
解释的很明白,新人学习中。
回复
李丽萍
2010年12月08日 17:46:02
28楼
高层民用建筑设计防火规范6.3.3.11的条文说明解释的很清楚
将流入梯井底部的水直接排向室外,有两种方法:
消防电梯不到地下层,有条件的可将井底的水直接排向室外。为防雨季的倒灌,排水管在外墙位置可设单流阀。
不能直接将井底的水排出室外时,参考国外做法,井底下部或旁边设容量不小于2.00m3的水池,排水量不小于10L/s的水泵,将流入水池的水抽向室外。
回复
chinaret_2000
2010年12月08日 22:23:20
29楼
这个是对建筑专业的要求
建筑设计防火规范67页7.4.10条的第5条有明确的规定
回复
北极冰点
2010年12月09日 14:15:19
30楼
最好还是压力排,保险;如果采用重力排,很难保证雨水不倒灌。
回复
wy2007
2010年12月10日 11:21:10
31楼
加潜水泵最合适,因为一般集水坑都做在地下室的地面下,地下室benlaijiubishiwaidipingdi,kenjiu更低