消防电梯排水问题急询高人
along-xie
along-xie Lv.6
2004年04月05日 09:25:29
只看楼主

消防电梯的排水井一般设在电梯井底还是井旁?如果水防电梯与普通电梯相邻,普通电梯需不需要用管道与排水井相连,管径为多大?

消防电梯的排水井一般设在电梯井底还是井旁?如果水防电梯与普通电梯相邻,普通电梯需不需要用管道与排水井相连,管径为多大?
ouyibing
2004年04月05日 09:33:06
2楼
一般是消防电梯才设集水坑吧,可以设在井底或是井旁,均可。
回复
along-xie
2004年04月05日 09:51:22
3楼
我们现在的电梯井底标高低于地面标高1.8m,如果排水井设在消防电梯井底,那么电梯井还需加深吗?
回复
lwh91
2004年04月05日 11:48:06
4楼
注意,北京现在不让设在电梯坑底了,要设在电梯井旁。
回复
1969yfj
2004年04月05日 13:34:49
5楼
现在一般几部电梯一般均采用消防电源
回复
bpck
2004年04月05日 14:17:38
6楼
井旁
回复
xujingya
2004年04月06日 11:27:30
7楼
井旁边
回复
giant1860
2004年04月06日 14:15:50
8楼
井旁边设集水井,相邻要连通,用俩条DN80PVC管
回复
tuzidetiankong
2004年04月06日 14:50:39
9楼
水泵流量有要求么?不小于10L/S?
回复
1969yfj
2004年04月06日 14:53:38
10楼
看规范6.3.3.11
回复
sz1606
2004年04月06日 16:05:31
11楼
宜设置于井边,采用100mm钢管进行连接至集水坑内,集水坑容积不得小于2立方米。
回复

相关推荐