消防电梯井下面排水到集水坑的套管留100够了吗反正是高层的,几层我也不清楚,别来问我一个MM同学问我,我又没做过,只好到这里来问问XDJM了,在线等候,送积分8分,意思意思,
消防电梯井下面排水到集水坑的套管留100够了吗
反正是高层的,几层我也不清楚,别来问我
一个MM同学问我,我又没做过,只好到这里来问问XDJM了,
在线等候,
送积分8分,意思意思,
2楼
建议采用DN150。
因为这段短管是不可能检修的,时间久了(铸铁腐烂!)就是一截混凝土管了,DN100显小了.
回复
3楼
这样呀,是不是一般的都用铸铁管的
回复
4楼
要两根,即2XDN100。
回复
5楼
2根是为了检修时1根备用吗
2楼说不可能检修的,到底谁是对的
回复
6楼
一般用一个dn150的钢管
回复
7楼
同意楼上
回复
8楼
为什么要用两根,有什么作用呢?
回复
9楼
两根???为什么要两根?还有,为什么不可能维修?
消防电梯下的集水井潜水泵流量应不少于10L/s,按照这个流量算(重力流)应用DN150的钢管,事实上一般我们也是这样做的!
回复
10楼
我认为一根DN100的就够了,既然是消防电梯的机坑,那施工的时候肯定是做过防水的了,一般情况电梯机坑里面不会有太多的水的。不过应该是用铸铁管,因为是要埋在底板混凝土里的。
回复
11楼