各位高人们:这个消防电梯下要做排水措施,是哪本规范里的哪条规定啊?有谁能告诉我一下,!

各位高人们:这个消防电梯下要做排水措施,是哪本规范里的哪条规定啊?
有谁能告诉我一下,!
免费打赏
云涛
2004年09月15日 09:21:51
2楼
高规
6.3.3.11 消防电梯间前室门口宜设挡水设施。
消防电梯的井底应设排水设施,排水井容量不应小于2.00m3,排水泵的排水量
不应小于10L/S。