消防电梯井排水有几种做法,坑深到底多大够
kindlingpoint
2006年05月26日 20:17:31
只看楼主

技术措施上有一条讲消防电梯井排水坑不应设在电梯基坑内,这是什么意思呢?我们以前曾经利用电梯基坑底下部再挖一个积水坑满足2立的有效容积,这样作不行么?请各位赐教

技术措施上有一条讲消防电梯井排水坑不应设在电梯基坑内,这是什么意思呢?我们以前曾经利用电梯基坑底下部再挖一个积水坑满足2立的有效容积,这样作不行么?请各位赐教
免费打赏
wang_weihai
2006年05月27日 00:32:24
2楼
一般在电梯基坑旁做一个集水坑,将他们相联,把水排到集水坑,再用潜水泵排出
回复
kindlingpoint
2006年05月28日 22:58:38
3楼
谢谢这是最好的方法
请问还有别的做法么
回复
blatter
2006年05月29日 09:37:17
4楼
不放在正下方是为了检修方便。上海有灭火规程强制要求不能放在正下方。一般放在旁边,紧贴。比电梯基坑深800mm
。按照消防流量10L/s确定 泵得流量和井得容积。