请问一下11层的消防电梯排水管道直接排出室外是否可以?是否必须做集水坑?
请问一下11层的消防电梯排水管道直接排出室外是否可以?是否必须做集水坑?
12楼
谢谢10#的兄弟,
7.4.10 消防电梯的设置应符合下列规定:
5 消防电梯的井底应设置排水设施,排水井的容量不应小于2m3,排水泵的排水量不应小于10L/s。消防电梯间前室门口宜设置挡水设施;
你们看这条,不觉得有问题吗?“应设置排水设施”这个排水设施,没指一定要机械压力排水,重力流应该也可以的啊,而且11层是适用高规,这规范有漏洞。
[
本帖最后由 cyghf 于 2010-12-2 14:37 编辑 ]
回复
13楼
各位,我这么解释可对呢?很迷茫,是否可以重力流排水?希望高人给我一个铿锵有力的依据。我好说服自己,也好给甲方交代。
不是我较真,人家甲方这么一问,倒真把我问住了。我也知道做潜污泵肯定好,肯定没问题,但人家既然提了,我能给他省干吗不给他省呢?是吧?如果不能省,总应该有个说法有个依据吧,所以才纠结
[
本帖最后由 cyghf 于 2010-12-2 15:18 编辑 ]
回复
14楼
拜托高手,解答一下,急,骨鲠在喉
回复
15楼
不知道,路过学习一下
回复
16楼
换句话说吧,重力流排法可行?违反规范吗?重力流排法有没有规范支持。说道理大家都懂说,我也肯定做肯定好,一点问题都没,关键不做,是否有规范支持。我是要说服自己,也要给甲方一个说法的。
回复
17楼
你要询问建筑专业底坑标高,应该很低的,无法用重力排的.
回复
18楼
最近碰到没有地下室的消防电梯。我建议,如有条件直排最好。设潜水泵的意图是基坑不积水,电梯可以下来,否则,电梯不能归零,影响消防队员灭火,如果可以直排,有什么不可呢?
回复
19楼
如果条件满足直排当然可以直排,只是防倒灌措施不好处理。重力流排水能满足楼主说的单向阀的开启压力吗?
回复
20楼
是的,我也想过单向阀里那个球型开启压力多少?单向阀防倒灌确实存在缺陷,不能做到那么完善。算了,还是做说服甲方做压力排吧,谢谢版主19
[
本帖最后由 cyghf 于 2010-12-6 17:24 编辑 ]
回复
21楼
基坑一般比较低,水可以自流排除最好啦
回复