请各位专家、高手帮忙看哈分析哈,这是啥原因造成的?
jun800999
jun800999 Lv.2
2010年12月01日 17:30:41
来自于工地图片
只看楼主

随主体结构楼板进行安装的刚性阻燃管(重型、A型,国内知名免检品牌)在拆模后大约一周进行铅丝施工,发现楼板内PVC管出现内凹下塌现象,并在楼板内形成空洞。将管道两端截断后可直接由楼板内随意抽取出内凹的管段。这情况只发生在楼板内,不在墙体段发生。听现场工人说早几年以前就有这种情况,都以为是知己施工不当造成的,自己悄悄的就给处理了。或者是发现管道不通,直接就重新埋管,没有深究原因。这次都是由于土建地面找平层厚度无法掩盖地面线管的情况下,必须将管道疏理通畅才发现的。搞不懂啥原因,请高手分析一下!

DSC04620.JPG


DSC04621.JPG


DSC04629.JPG


DSC04618.JPG

免费打赏
t800
2010年12月04日 10:29:49
22楼
扁的那种情况俺也遇见过,发红没遇见。我遇见的还不光是说在埋进混泥土中的管子发生这样的情况,还有管子还在仓库堆放就已经像那样扁了的,所以个人认为说那些说是土建原因的都是在瞎掰。就是管子的质量问题,还有就是楼板本来就不厚,即使发热养护不到位也应该是大面积的养护不到位,不会专门只有那一小块不到位。可惜楼主上传的照片看不清楚,能否传个清晰的看看。具体是管子在生产的时候是什么原因造成这样的缺陷,现在忘了,估计是某种配料没弄对。欢迎各位来探讨。

[ 本帖最后由 t800 于 2010-12-4 10:41 编辑 ]
回复
t800
2010年12月04日 11:12:27
23楼
毛主席说,做事最怕认真二字,刚才去找了根管子烧了下,不多说了,大家看照片:)
回复
t800
2010年12月04日 11:19:11
24楼
继续 继续 继续
回复
yuhuabin
2010年12月04日 13:17:31
25楼
肯定是过热,或者和混凝土的配比有关,!
回复
cmingy
2010年12月04日 13:26:09
26楼
12楼有道理!
帮顶,等待处理结果*******
回复
qzfgzzy
2010年12月04日 14:15:52
27楼
支持12、13楼和18楼的分析
厂家的涵看不清楚,不知道它是怎么说的??有没有可以参考的意见?
我们还直没有遇到过这种情况,但是根据平时的工作经验,支持12、13、18楼朋友的分析。
回复
liuxch72
2010年12月04日 15:43:56
28楼
12楼分析的不错
回复
smart5216
2010年12月04日 17:40:30
29楼
列兵
帖子
46
精华
0
威望
25
土木币
38
在线时间
3 小时
注册时间
2007-12-14
发短消息加为好友
6#大中小 发表于 2010-12-2 09:27 只看该作者
一是管子的质量有问题 进场前把关不严
二是打板时的混凝土配比严重失调 板的强度过大所致
一般认为是第一因素所致
回复
lyx-007
2010年12月04日 19:36:42
30楼
1、管子质量问题
2、管子怎么变色了,是不是受热所致。
回复
liq188
2010年12月04日 22:43:10
31楼
支持 管质量的说法,
顾名思议,“阻燃”就应该耐高温才行,一般温度就溶了,那标准 也太低了吧
回复