请各位专家、高手帮忙看哈分析哈,这是啥原因造成的?
jun800999
jun800999 Lv.2
2010年12月01日 17:30:41
来自于工地图片
只看楼主

随主体结构楼板进行安装的刚性阻燃管(重型、A型,国内知名免检品牌)在拆模后大约一周进行铅丝施工,发现楼板内PVC管出现内凹下塌现象,并在楼板内形成空洞。将管道两端截断后可直接由楼板内随意抽取出内凹的管段。这情况只发生在楼板内,不在墙体段发生。听现场工人说早几年以前就有这种情况,都以为是知己施工不当造成的,自己悄悄的就给处理了。或者是发现管道不通,直接就重新埋管,没有深究原因。这次都是由于土建地面找平层厚度无法掩盖地面线管的情况下,必须将管道疏理通畅才发现的。搞不懂啥原因,请高手分析一下!

DSC04620.JPG


DSC04621.JPG


DSC04629.JPG


DSC04618.JPG

免费打赏
w542131241
2010年12月03日 20:48:30
12楼

本人安装施工管理也十多年了,还真的第一次看见这种情况;虽然自己没有碰见过,也分析一下:
1、结构施工时砼浇筑后,混凝土没有进行好的养护,造成 混凝土凝固期产生的热量没有排出去而烧坏的(楼面浇筑时的环境温度可能也不低),虽然这样但管子本身质量估计也不怎么样(虽然楼主说是名牌并且是重型管,但也不能排除不是假冒、或者伪劣产品)。
2、也有可能是混凝土浇筑时被振动棒打坏的,不过这种可能性比较小。如果真的是被振动棒打坏的那这个名牌的重型管绝对有问题。
3、强烈建议对楼面(尤其是管子出现这种情况的位置)进行回弹试验,如果楼面砼强度也达不到要求;那就可以肯定是砼养护不到位烧坏的。如果是这样就麻烦了,倒时就不单单是管子的问题了,结构都有问题了。
4、至于为什么混凝土没有养护好就会在凝固期发热的问题同志们可以去问一下土建专业,这里就不详细说了。
回复
w542131241
2010年12月03日 20:59:41
13楼
嗯!10楼说得不错,也可能加了早凝济又没有养护好
回复
冬雪秋雨
2010年12月03日 21:32:43
14楼
管子质量有问题,可以对管子加温试一下。
回复
jun800999
2010年12月03日 21:57:41
15楼
这混凝土温度有多高?土建的知识俺不是很懂,虽说鸡蛋能熟,但不至于上一百度吧。这管子软化变形温度资料上说要78度才变形,管子适合使用温度为-5-60c°,完全符合国家的标准。
回复
jun800999
2010年12月03日 22:06:05
16楼
论坛内有搞土建或PVC电线管厂家都分析一下吧!如有技监局或产品实验室的同志可以做一些试验,或许会发现原因吧..
回复
jun800999
2010年12月03日 22:16:01
17楼
厂家到现场看了后的回复函
回复
w542131241
2010年12月03日 23:06:37
18楼
接12、13楼继续分析:
回复函看不清楚。
不过一般不用看也知道厂家一般都会推脱责任,说不是他们的原因。建议楼主认真检查管子的质量,还有就是确认一下混凝土中有没有加早强剂(如加了早强剂凝固更快,发热更集中)及养护情况怎么样。造成这种情况应该是这两种原因共同作用的结果。:( :(
一般标号的混凝土在凝固时内部的温度可以达到60度,如果加了早强剂+环境温度高+养护不到位,混凝土内部温度真有可能达到90度。
回复
snow_electric
2010年12月04日 03:36:31
19楼
12楼分析的不错,学习了
回复
eljay0246
2010年12月04日 09:05:13
20楼
这是受热导致的吧
回复
凌风雨墨
2010年12月04日 10:18:03
21楼
学习了,见到12楼的分析很精辟,谢谢楼主的分享!