▲北京怀柔医院二期扩建工程 北京怀柔医院二期扩建工程(医疗综合楼等7项) ,总建筑面积98932.22㎡,包含门诊、急诊、医技、住院、科研、办公等医疗功能用房和各种配套设施用房。地下3层,地上最高10层。共设内外科、妇(产)科、儿科、医技等二十余个科室,128间病房,339张病床,洁净手术室10间,是

▲北京怀柔医院二期扩建工程


北京怀柔医院二期扩建工程(医疗综合楼等7项) ,总建筑面积98932.22㎡,包含门诊、急诊、医技、住院、科研、办公等医疗功能用房和各种配套设施用房。地下3层,地上最高10层。共设内外科、妇(产)科、儿科、医技等二十余个科室,128间病房,339张病床,洁净手术室10间,是 北京市重点民生工程,怀柔科学城重要的配套医疗服务设施 。工程于2018年11月20日开工,2022年5月28日竣工。

承建单位:北京建工四建工程建设有限公司



一、 工程特点与难点













1、工程特点

①模块化空间布局、装配式标准化设计

主体结构采用钢框架、桁架楼承板等装配式构件。

模块化空间布局、装配式标准化设计,既可以适应当前医院模式的需要,也为未来空间的变化提供可能。


②短捷的交通路线设计,疗养放松的交通节点体验

 

▲交通空间以人为本


③适应未来医院的信息化建设,实现“一站式”就诊流程

▲先进的医疗科技平台和信息化系统


2、工程难点

①未建先改、新旧融合

共迁改一期工程20余个机电、医疗系统管线约6000米。

     
     


②医疗专用系统复杂,统筹协调管理难度大

医疗用房专业性强,医疗设备安装种类繁多、工艺复杂。


③系统扩增、功能合并

二期与一期需要实现系统和功能整合,协调管理难度大,系统调试难度尤为突出。

     

▲消防中控室

     

▲水源热泵机房

     

▲信息机房

     

▲锅炉房


④大体积混凝土施工难度大

直线加速器机房最大顶板厚度3.2m,大体积防辐射混凝土裂缝控制难度大。



二、 工程质量概况














1、地基与基础工程

建筑均采用天然地基,筏板基础,建筑基础尺寸规范,强度良好,满足设计要求。

         
         


2、主体结构工程

7.3万m3混凝土结构内实外美,安全可靠。

         
         


钢框柱与钢框梁栓焊连接,焊缝、高强螺栓连接检测全部合格,9600吨主体钢框架结构体系安全稳定。

3、屋面工程

上人屋面和不上人屋面均为正置式屋面,坡向正确,排布整体策划合理。


防水等级一级,防水卷材接缝牢固、密封严密,细部处理到位。

         

屋面防水施工

         

屋面防水蓄水

细石混凝土屋面面层平整密实,表面光滑无起砂

     
     

管根、设备基础细部施工精细


4、建筑装饰装修工程

▲石材幕墙各项性能检测合格

▲11万㎡室内涂料墙面平整,涂刷均匀,分色清晰

     
     

▲1.8万㎡墙砖铺贴平整,板块排布合理,拼缝严密


4600㎡公共区域装配式树脂板墙面龙骨、面板安装牢固,拼缝顺直严密,表面颜色一致,无污染。

         
         


内镜中心控制室、ERCP、急诊CT、DR机房复合铅板墙面安装稳固,拼缝严密,表面平整、光洁。

         
         
         
         


23000㎡硅酸钙板吊顶,18300㎡石膏板吊顶,6100㎡铝板吊顶,均经过二次深化设计。吊顶内各种灯具、烟感、喷淋、风口等设备整体布局合理、安装精良,成排成线观感好。

 


橡胶地面安装精细,粘接牢固平整,色彩简约精美,不同颜色交接处,界面清晰。

         
         
 

卫生间墙整体策划、地砖对缝整齐

 

939樘外窗安装牢固,洞口方正、排列整齐

 

各类门安装牢固、开启灵活、防火防腐措施到位

 

防火卷帘门安装美观,消防联动控制精准


5、给排水及采暖工程

机房设备安装规范,排布整齐,阀部件标高一致,运行平稳可靠。

 

6、通风与空调工程

风管连接规整,安装顺直;风管穿越防火隔墙施工规范,防火可靠、观感好;风阀安装正确、便于操作,支吊架设置规范;风口安装平正,与房间、吊顶相互协调一致;风机盘管机组安装位置正确、吊杆竖直、隔振及防松部件设置齐全;洁净机房内净化空调机组排列整齐,便于检修,风管保温严密,观感好。

 


7、建筑电气工程

变压器器身表面干净整洁,中性线连接规范,接地可靠,运行稳定;配电箱柜安装牢固,基础型钢接地可靠;槽盒穿越楼板、防火隔墙防火封堵设置规范,端面封堵协调、美观。

 


8、智能建筑工程

医疗信息显示及时、准确,互动界面操控便捷,语音提示温馨周到,医患互通高效、顺畅;烟感、通风空调、楼宇自控、防排烟及电动防火阀等消防控制装置联动控制精准,响应迅速。

 


9、电梯工程

26部电梯、14部自动扶梯,调校精细,启停平稳、平层准确,乘坐舒适。


10、医疗专用系统

▲汇流排间

▲医用气体管道安装

▲空压泵房


11、无障碍工程

无障碍设施彰显人文关怀。

 
 



三、 工程质量特点与亮点













1、外檐一体板与门诊大厅石材幕墙过渡自然,与铝板雨棚搭配协调。


2、细石混凝土屋面3米分缝、块材分格,平立面交界处弧形过渡自然。


3、 18米高门诊大厅整体视觉宽敞明亮,立面铝板曲线优美,板块排布匀称,线条顺直,板缝均匀,拼缝严密。


4、报告厅造型天花布局合理,与墙面、机电末端配合巧妙。


5、洁净区域墙顶地策划精细,板块加工精密,圆弧角拼接顺滑; 抗菌涂料整体光洁平整,各设施采用内嵌处理,装配严密。


6、 管线综合排布,层次分明,整体美观大方。


7、 冷冻机房内大型管道综合支架经设计确认,结构合理,纵横向与结构固定,安装稳固; 设备、管道减振设置齐全、型式新颖、结构合理,减振、隔震效果好,安装稳固。


8、建筑电气系统运行“零缺陷”。


9、门、急诊与住院部实现医疗信息共享,智能排队,省时高效。

免费打赏

相关推荐

APP内打开